1

Temat: jak sie podpiac pod taki zwor?

Witam wszystkich na forum

Zostalem poproszony o naprawe klimayzatora w biorze : Fairline SAC18010 gaz r410a
na codzien pracuje z chlodniami w transporcie wiec wybaczcie pewnie glupie pytanie, mianowicie nie moge sie podpiac pod zawor wysokiego cisnienia ponizej wlkejam zdjecie zaworu

z gory dziekuje za odpowiedz

Post's attachments

IMG_20180717_154505_1531858993349.jpg 196.05 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Nie da się podpiąć do pokrętła zaworu.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Vlad24 napisał/a:

Nie da się podpiąć do pokrętła zaworu.

Czy to możliwe że jest tylko jeden port?

Spróboje go dzisiaj rozebrać i poszukam może będzie gdzieś indziej

4

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

nie posiadam zadnej dokumentacji na temat tego systemu
pytanie brzmi czy po wymianie czynnika powinienem dodac oleju a jesli tak to jakiego
system bierze 1.7 kg r410a
chcialem dodac ze kondeser jest ponizej parownika

5

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Jak się nie znasz, to się doucz, a nie zabieraj się do robót. Zostaw to innym, którzy to pojęcie i sprzęt mają.
Ciekawe czy masz uprawienia?
Klimatyzator nie ma portu wysokiego ciśnienia.  W każdym razie małe i proste go nie mają. W większych są, ale wewnątrz.
Z resztą  taki port jest niepotrzebny. Jak jest ci potrzebny to sobie go wlutuj - sroeder.

Squeel napisał/a:

mianowicie nie moge sie podpiac pod zawor wysokiego cisnienia

Czym chcesz się podpinać? Czyżby maszyną do klimatyzacji samochodowych?

6

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Przeczytaj pierwszą lepszą instrukcję montażu w większości instrukcji są ilustracje/rysunki jak w komiksach może ogarniesz istotę problemu bo moim zdaniem fotografujesz nie ten element co potrzeba big_smile

7

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Poza tym wszystkim co koledzy napisali, to fotografia przedstawia zawór odcinający który też jest na niskim ciśnieniu   lol

8

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Ok problem rozwiązany
Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac
Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo
Zacząłem szukać czopka na systemie
Problemem okazała się zagięta rurka 2m powyżej zaworu o który pytałem
Rurkę wymieniłem trzeba było lutowac druga stronę zflarowac
Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac
Chodzi jak Marzenie

Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem ale zawsze coś

Pozdrawiam

9

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Squeel napisał/a:

Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac

Jakiego systemu?

Squeel napisał/a:

Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo

Czym? Ile czynnika deklaruje tabliczka znamionowa?

Squeel napisał/a:

Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac

Czym testowałeś? !2Bar to dobre dla lodóweczki, a nie dla klimatyzatora z R410a...

Squeel napisał/a:

Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem

Mnie nie napawa optymizmem twój brak kompetencji. To, że ci się udało, na razie, bo czas pokaże, o niczym pozytywnym nie świadczy.

10

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

Może otworzymy nowy dział na tym forum coś w stylu jak się chcesz zdolowac to otwórz temat albo napisz posta jeśli tak to kolega Jack na moderatora
Temat zamykam jeszcze raz dziękuję

11

Odp: jak sie podpiac pod taki zwor?

I po co ta polityczna gadka? Jakieś jazdy po emocjach dla ciemniaków.
Może jakieś konkrety?
Nie odpowiedziałeś na moje pytania? Czyżby odpowiedzi były by zbyt trudne? A może niewygodne?
Ciekawe czy masz uprawnienia chłodnicze?