1

Temat: Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6

Witam.
Dostałem niedziałający klimatyzator MPPB-14CRN7-QB6.
Wentylatory chodzą, sprężarka pracuje a nie chłodzi.
Wnioskuję że może mieć mało czynnika.
Maszyna pracuje na R290, i chcę go wymienić, ale na tabliczce nie napisali ile ma być czynnika. Podpowie ktoś ile, czy chociaż jak to oszacować mierząc na przykład przegrzanie?

Post's attachments

99.jpg 479.88 kb, 1 pobran od 2018-07-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6

Zadzwoń: "Castorama" to chyba ich wynalazek

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6

DBKlima napisał/a:

Zadzwoń: "Castorama" to chyba ich wynalazek

I co to da?

d3lta napisał/a:

Maszyna pracuje na R290, i chcę go wymienić, ale na tabliczce nie napisali ile ma być czynnika.

Co chcesz wymieniać i po co?
Czyżby na tabliczce było napisane R290?

4

Odp: Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6

jack63 napisał/a:
DBKlima napisał/a:

Zadzwoń: "Castorama" to chyba ich wynalazek

I co to da?

Mają karty katalogowe w których są dane: ilość i rodzaj czynnika .

5

Odp: Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6

W Castoramie pomogli, pracownik odczytał mi z tabliczki: R290/280g ;-)