Temat: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

Klient sie uparł. Sprawa wyglada tak ze pewna knajpka nie może założyć jz gdziekolwiek bo zarząd nie wyraza zgody - jedyna opcja to montaż w garażu gdzie instalacja kosztowac będzie set% wartosci klimy gdyż jest bardzo daleko miedzy jw i jz. I na to sie klient nie godzi lub... na jego odpowiedzialnosc i pomysł jz na zapleczu + dmuchajacy wentylator na pudło. Moje zdanie jest takie ze bedzie w pyte gorąco w pomieszczeniu i jz sie wyłączy. Ale jak chce to zamontuje. Kubatura 18m3. LG split 2.5 kW. Czy ktos montowal jz w tak malym pomieszczeniu? Montowalem splita 2.5kW w pomieszczeniu 60m3 i to chodzilo. Ale 18m3?

Pozdr

2

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

Lepiej jak byś zrobił wyciąg z przodu klimatyzatora gdzie dmucha ciepłem.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

Wentylacja grawitacyjna fi 110, mozna wymusić bieg wentylatorem wyciągowym jedyny pomysl. A nadmuch wentylator przemysłowy kanałowy średnica fi300 wydajnosc 1700m3/h taki pomysł powstał. Co sądzisz kolego o tym?

4

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

Dla zainteresowanych i potomnych zrobilem tak jak wyżej. Jz na trybie turbo osiaga 43 C°, czyli na styk bo od 46 C° sie wyłączy.

5

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

Napisz jak przyjdą afrykańskie upały

6

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

To bylo podczas ostatnio gorących dni w Wawie, na termometrach 29 C° w cieniu. W lokalu ciemna podloga, duże naslonecznione okna wiec dawalo spore obciążenie cieplne na parownik. Chodzi na styk ale daje radę. A jak stanie to... trudno, wkalkulowane w ryzyko big_smile

7

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

To nie są gorące dni-sa gdy u pal jest 2 tygodnie .

8

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

Może stanąć ale to też w tym wypadku się zakłada.
Pozdr

9

Odp: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3

I Afrykańskie upały przyszły... zdaje relacje jak to się ma teraz. W Warszawie upał po 32C° wcieniu. 2 tygodnie ostro w palnik daje. Jz wyłączyła się 1 raz. Na zapleczu temperatura 43C°. Klima chodzi i chłodzi ale wydajność spadła o 50%. Parownik nie osiąga temp. zadanej. Także reasumując jest dostatecznie.