1

Temat: chiller rtad180

witam
Panowie mam taki problem chillerem Trane rtad180 a mianowicie popaliło styczniki rozruchowe sprężarki jak widać na zdjęciu w szafie jest jeszcze zamontowany taki element (dławik?)zdjęcie nr 2 co to jest i do czego służy??

Post's attachments

Zdjęcie0024.jpg 573.64 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: chiller rtad180

zdjęcie nr 2

Post's attachments

Zdjęcie0025.jpg 485.25 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: chiller rtad180

Pytanie raczejbardziej trafne na elektroda.pl. Masz schemat elektryczny?

.

4

Odp: chiller rtad180

To jest bateria rezystorów rozruchowych.

5

Odp: chiller rtad180

Ale do czego te rezystory rozruchowe???
Silniki sprężarek są 3f. Kable grube na palec a te "rozruchowe" cienkie??? Poza tym rezystory rozruchowe stosowało się dawno temu do silników pierścieniowych. Te ostatnie w hermetykach (i oleju) pracować nie mogą. Coś to dziwne. Przydało by sie więcej zdjęć, a najlepiej kawałek schematu.

6

Odp: chiller rtad180

jest i schemat dla mnie wygląda to na jakieś zabezpieczenie styczników?

Post's attachments

Zdjęcie0043 - Kopia.jpg 366.23 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Odp: chiller rtad180

następne zdjęcie

Post's attachments

Zdjęcie0046 - Kopia.jpg 363.68 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8

Odp: chiller rtad180

Ze schematu wynika że to oporniki a nie kondensatory.Oporniki zabezpieczające sieć elektryczną przed urządzeniem przed nadmiernym prądem i jego skutkami pokazanymi na zdjęciach.Czy istnieje techniczna różnica pomiędzy rezystorem a opornikiem?Podobnie jak pomiędzy zaworem  a valve?

Ostatnio edytowany przez klimatolog (2013-06-22 22:40:40)

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

9

Odp: chiller rtad180

freegass napisał/a:

To jest bateria rezystorów rozruchowych.

To nie są kondensatory rozruchowe w silnikach 3 fazy nie stosuje się kondensatora rozruchu
[reklama]

10

Odp: chiller rtad180

Robert_Aptacy napisał/a:
freegass napisał/a:

To jest bateria rezystorów rozruchowych.

To nie są kondensatory rozruchowe

Czytanie ze zrozumieniem ma wielką przyszłość.
pozdrawiam

11

Odp: chiller rtad180

Teraz w każdym poście będzie się kolega Robert_Aptacy reklamował?

12

Odp: chiller rtad180

PARTNER-MAR napisał/a:

Teraz w każdym poście będzie się kolega Robert_Aptacy reklamował?

Kiedyś mogę Panu pomóc - wtedy reklama raczej nie będzie Panu  "KCICHIK" przeszkadzać

13

Odp: chiller rtad180

Może tak być.
Ale w każdym poście?