Temat: Praca wentylatora chłodnicy

Czołem Forumowicze,

nie wgłebiając się w szczegóły, mam nowo wybudowaną chłodnię, fachowcy, którzy podłączali urządzenia pozostawili po sobie taką konfigurację pracy, że wentylator chłodnicy chodzi non stop, argumentując to tym, że wtedy jest lepszy rozkład zadanej temperatury. Przechowywany towar nie jest wrażliwy na wahania temperatur. Moje pytanie brzmi czy mogę zmienić tryb pracy na taki, żeby wentylatory chłodnicy chodził tylko podczas równoczesnej pracy sprężarki? Czy wpłynie to jakoś na cały układ? Czy będzie tylko taka różnica, że po drugiej stronie pomieszczenia może być 0.5 do 1.0 stopnia Celsjusza więcej?

Pozdrawiam

2

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

Mozesz ale pewnie wtedy odszranianie bedzie musialobyc realizowane grzalkami a znajac zycie to pewnie albo sa nie podlaczone albo ich nie ma w parowniku dlatego zostawili wlaczone wentylatory non stop

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

Są grzałki w chłodnicy do odszraniania. W sterowniku carel ir33 odszranianie ustawione na elektryczne

Ostatnio edytowany przez Askan221 (2019-01-28 14:30:14)

4

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

Askan221 napisał/a:

Są grzałki w chłodnicy do odszraniania. W sterowniku carel ir33 odszranianie ustawione na elektryczne

Czy podczas odszraniania wentylatory parownika pracują?

5

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

Witam. Czy jest wyłącznik krańcowy

6

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

A czyli jak agregat nie pracuje to wentylatory chodza?

7

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

Możesz ustawić na wyłączenie wentylatorów razem ze sprężarką a najlepiej z minutę po zatrzymaniu sprężarki. Musisz kontrolować czy ci chłodnica lodem nie będzie zarastać. Gdzie obecnie jest czujnik temperatury komory ? wysoko za chłodnicą ? Jak temperatura w komorze jest ustawiona ?

TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.

8

Odp: Praca wentylatora chłodnicy

Witam. Wygrzebany fragment postu Askan 221, chyba, że cos się zmieniło.

Otóż, przymierzam się do budowy małej chłodni, o parametrach: okres eksploatacji: od lutego do połowy maja. Załadunek towaru w lutym, ładunek o temperaturze zbliżonej do zewnętrznej w lutym. Utrzymywana temperatura od 0 do +4 stopni Celsjusza.