Temat: sterownik danfoss hasło

Witam

Mam problem z obejsciem hasła w sterowniku Danfoss EKC 301, instalator zostawił włączone cały czas wentylatory (jest 5 sztuk) i ustawił hasło nie podając kombinacji. Chciałbym wyłączyć wiatraki ponieważ chłodnia (plusowa 4-6 C) nie jest przeładowywana oraz obecny wsad (kwiaty) nie lubi przeciągów.
Przeklikałem się przez 100 kombinacji ale żadne nie zadziałało, macie jakiś pomysł jak obejść to hasło, jakiś reset ustawień, pamięci?

Pozdrawiam

2

Odp: sterownik danfoss hasło

nie łatwiej zadzwonić do instalatora?

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: sterownik danfoss hasło

ustaw parametr c05 na zero

4

Odp: sterownik danfoss hasło

Ok, będę na miejscu spróbuje, ale z tego co pamiętam kombinację zaczynaja się od cyfr 000 do 99 i 000 nie dawało dostępu do menu, ale spróbuje jeszcze raz.
Chłodnia była stawiana kilka lat temu i numer zaginął.

5

Odp: sterownik danfoss hasło

witam. temat , który podrzuciłeś pod uwagę jest lekko mówiąc strzałem z du.....
1. monter nie bez powodu zablokował klawiature sterownika(m. innymi grzebanie inwestora)
2 . wiesz co zrobisz wyłączając wentylatory chłodnicy ?
3. danfoss ma kasowanie blokady

6

Odp: sterownik danfoss hasło

Nie znam intencji instalatora, chłodnia montowana była nie za mojej kadencji, a chce sprawdzić zachowanie towaru przy innych warunkach przechowywania.
Nie wiem czy chodzi o odszranianie czy cyrkulcję, w każdym razie odszranianie zapewniają grzałki a cyrkulacje w jakimś stopniu dość częste pobieranie towaru.