Temat: Lutowanie bez osłony azotu

Instalator polutował dwie instalacje pomp ciepła  o mocy 40kW każda - bez osłony azotu, rury 1', około 6 połączeń lutowanych na pompę.
Lada chwila układ ma być uruchamiany, pytanie, czy w takim razie brak tej osłony jest równoznaczny z zabiciem sprężarki ?  czy układ powinien pracować,  a wystapią jedynie zakłócenia ?
Instalator twierdzi, że lutował na topiku i pałeczkach, które NIE WYMAGAJĄ osłony azotu ( pierwsze slyszę o takim rozwiązaniu)

Co zalecacie dla takiej instalacji ?
W najgorszym razie mogę ją poprostu wyrzucić i polutować raz jeszcze w osłonie....

2

Odp: Lutowanie bez osłony azotu

Po kontakcie z producentem agregatu, ustaliliśmy, że najlepszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, będzie WYMIANA RUROCIĄGU, na taki, który zostanie wykonany zgodnie ze sztuką - w osłonie azotu.