1

Temat: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

Szanowni Eksperci!

buduje dom jednorodzinny, parterowy, poddasze nieuzytkowe, pow. ok 150m2, brak stropu (wiazary - bedzie gdzie schowac kanaly). Dom bedzie szczelny i niezle docieplony (20cm podloga, 20cm sciany, 50cm strop), ogrzwal go bede grundowa pompa ciepla z kolektorem poziomym, bedzie zrobiona wentylacja mechaniczna z rekuperacja i wlasnie zaczalem sie zastanawiac nad montazem klimatyzacji. Wiem, jak goraco bywa w nawet dobrze ocieplonych domach, nie dla kazdego temp. 26-28st jest komfortowa a wiem tez, czym pachnac splity w poszczegolnych pokojach - przerabialem to, mam 3 lata urzadzenia w obecnym domku.

Do meritum. Chcialbym sobie ulzyc w lecie, o swieze powietrze oraz odpowiednia wilgotnosc zadba wentylacja mechaniczna, ale nie bedzie w stanie schlodzic mi domu dlatego zaczalem interesowac sie klimatyzatorami kanalowymi. Do schlodzenia mialbym ok 100m2 domu tj. salon (36m2) polaczony z kuchnia (12m2) oraz 3 sypialnie (po 13m2) i ew. maly gabinet (10m2). UWAGA - schlodzenie oznacza dla mnie zejscie z temp. nie nizej niz 23stC.

Wstepny plan bylby taki, aby w pomieszczeniu gosporarczym ok 15m2 zamontowac jednostke wew. klimatyzacji  kanalowej, zbudowac kanaly np. na rurach SONODEC do kazdego z pokoi oraz do centralnego miejsca w salonie, rurke skroplin odprowadzic grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji, przez syfon kulowy, instalacje freonowa puscic pod fundamentem albo w warstwie ocieplenia podlogi az do jednostki zewnetrznej - max 11m odleglosci miedzy jednostkami wew i zew. Jednostka zewnetrzna na oddzielnym fundamenciku postawiona przy plocie, w linii prostej 5m od sciany domu. Od jednostki wewnetrznej bedzie max 9m do kratki nawiewajacej schlodzone powietrze. Wg. OZC, Projektowe obciążenie cieplne budynku ?HL to 6200W.

Pytania:
1. czy dobrze zakladam, ze powinienem osiagnac komfort termiczny uzywajac klimatyzatora kanalowego o mocy ok 5kW?
2. czy moge umiescic jednostke wew. w pomieszczeniu ktore nie bedzie klimatyzowane?
3. czy w przypadku montazu jednostki wew. w pomieszczeniu gospodarczym, warto tutaj dac nawiew z wentylacji? W koncu klima bedzie przepompowywac to powietrze do pozostalych pomieszczen.
4. co robie zle?

Pozdrawiam,
Wally

2

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

Za taką koncepcję to my bierzemy pieniążki.

Na pierwszy rzut oka zabolał mnie kanał sonodec- długość kanałów będzie znaczna. Tym bardziej, jeżeli myślisz o kanałówce 5kW co też dla mnie jest słabą opcją.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

Jakoś sobie to nie wyobrażam. Pewnie, że w pomieszczeniu gospodarczym będziesz wytwarzał podciśnienie i czerpał do schładzania powietrze o temp. zewnętrznej. Nie lepiej wpiąć kanałówkę za skutecznym rekupatorem i sprawę dystrybucji masz załatwioną. Ja bym celował w wydajność 24, bo różnica w cenach jest mała i nie załapujesz się na CRO.

4

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

@Jurny, sorry, ale masz rację. Powinno się brać kasę za zrobienie projektu, z ewentualnym odzyskaniem jego jak będziemy wykonywać tą robotę. Nałożyliśmy  się odpowiedzią.

5

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

Panowie, przeciez wentylacja obliczona jest na duzo mniejsze wydajnosci/przeplywy wiec myslalem, ze oddzielne kanaly sa obowiazkowe. Nie chce Wam absolutnie odbierac chleba z ktorego zyjecie, po prostu jestem ciekaw czy dobrze szacuje moc urzadzenia czy to sa malo. Dzieki

6

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

wally napisał/a:

Panowie, przeciez wentylacja obliczona jest na duzo mniejsze wydajnosci/przeplywy wiec myslalem, ze oddzielne kanaly sa obowiazkowe. Nie chce Wam absolutnie odbierac chleba z ktorego zyjecie, po prostu jestem ciekaw czy dobrze szacuje moc urzadzenia czy to sa malo. Dzieki

Tak ale zaproponowane przez Ciebie kanały mają duże opory, zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli chodzi o moc, to tak jak napisałem wcześniej, w moim odczuciu taka kanałówka może nie dać rady ale bez zagłębienia się w temat ciężko powiedzieć. Trzeba jeszcze uwzględnić straty na kanałach. Z autopsji wiem, że nie jest to temat prosty jeżeli chcesz mieć to zrobione dobrze. Każdy dom jest inny i każdy wymaga osobnej koncepcji z uwzględnieniem bilansu chłodniczego/cieplnego.

W tamtym tygodniu odpaliłem kanałówkę o mocy 12kW i wydajności 1200m3/h. Rozległa sieć i wiele punktów sprawiło, że normatywną prędkość uzyskałem dopiero na trzecim biegu. Oczywiście w lecie pewnie coś zmniejszymy ale i tak projektuje się na pewne wartości.

7

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

Kasę którą chcesz zainwestować w klimę dorzuć do pionowego wymiennika do pompy ciepła i chłodnicę za rekuperatorem.

8

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

W czym pionowy wymiennik będzie lepszy od planowanego spiralnego poziomego? Chyba za proponujesz GGWC na dodatkowej pętli tylko pod chłodnice do wentylacji?

9

Odp: Kanalowka do nowo budowanego domku parterowego 150m2

Fajnie kombinujesz ale powinieneś zaprojektować też kanały powrotne chyba ze masz duże szpary pod drzwiami. Ciężko będzie też z regulacja temp. W pojedynczych pomieszczeniach. Można dac przepustnice pod termostaty ale wtedy należało by też pomyśleć o klapie nadciśnieniowej kierującej nadmiar powietrza spowrotem do parownika. Opcja fajna jeśli masz żyłkę majstra i ogarniesz kanaly. Taka instalacja w firmie która wie co robi będzie droga.