1

Temat: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy -  wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?

Ostatnio edytowany przez DawidW (2019-04-04 09:49:40)

2

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

Presostat KP1 i wymiana głowicy, będziesz miał najprostszą regulacje 50-100%

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

jeśli chcesz prostą regulacje wydajności i tanio to rozwiązanie Haurox91 załatwia sprawę. Ustawisz ciśnienie podwieszenia głowicy na presie i bedzie sobie tykać.
Jeśli klient chce zaoszczędzić energie to proponuję falownik, jeśli brakuje ci wydajności to można sprężarkę podkręcić do 60Hz i nasz zapas mocy, jesteś ze śląska to najbliższa hurtownia chłodnicza która ci zaproponuje falownik już z programem do chłodnictwa bez czytania całej dokumentacji jest w kielcach.

4

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

Danfoss KVC

5

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

DawidW napisał/a:

Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy -  wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?

co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

6

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

DawidW napisał/a:

Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy -  wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?

co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

7

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

joker napisał/a:
DawidW napisał/a:

Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy -  wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?

co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy

Pewnie ze zapłacił.

Zamiast robic regulacje to rozdziele te komory.

8

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

Czyli krojenie klienta ciąg dalszy? Brawo ...

9

Odp: Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH)

Haurox91 napisał/a:

Czyli krojenie klienta ciąg dalszy? Brawo ...

jakie krojenie ? pier....sz..... . klient chce mieć zabezpieczenie na wypadek wysypania się agregatu. teraz staje agregat staje 5 komór....

jezeli padnie sprężarka to min 2 tygodnie decyzji, papierologi, zgody na wydanie kasy.

nie widzę tutaj krojenia klienta