Temat: Problem z niskim ciśnieniem

Witam,
mam problem z klimatyzatorem LG AUUH608D, na ssaniu mam cały czas 4.5-5 bar pomimo dobijania gazu, i oczywiści mrozi rurki.  W czym może być problem? proszę o sugestie

2

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

Dobij więcej, widocznie za mało. Do dobijania są najlepsze chłodniejsze dni, wtedy lepiej wchodzi.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

prawdopodobnie załamany rurociąg

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

4

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia. Czy macie jakieś sposoby na weryfikacje instalacji pod względom zagięć?

5

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

PanJaqb napisał/a:

Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia.

Czyli zamiast naprawiać urządzenie DOBIJASZ go...
Swoją drogą skąd to

6

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

ile wiosen ma sprzęt .

7

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

jack63 napisał/a:
PanJaqb napisał/a:

Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia.

Czyli zamiast naprawiać urządzenie DOBIJASZ go...
Swoją drogą skąd to

tak dobijałem żeby sprawdzić, nadmiar później ściągłem spowrotem.

niestety nie wiadomo ile wiosen sprzęt już chodzi

8

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

jeśli sprężarka jest tłokowa to padła.

9

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

A do środka klimy ( zewnętrznej) było zaglądane. Trzeba zobaczyć od którego miejsca mrozi. Tam są filterki siatkowe. Może przypchany.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

10

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

jak by były filterki zapchane to by było zero na ssaniu .

11

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

To niech skraplacz przykryje i zobaczy czy wzrasta ciśnienie. Jak wzrasta to regulator dać . Jak jest słaby stopień sprężania to wydajność i tak  będzie mała ale chociaż nie będzie mroził.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

12

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

mrozi od zaworu 4 drogowego cały układ ssący aż do sprężarki, niezależnie od stopnia napełnienia czynnikiem

13

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

Czyli do zaworu układ ssący nie zamarza.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

14

Odp: Problem z niskim ciśnieniem

tak