1

(11 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Prędzej wygrasz w totka niż R32 się zapali.
Tu mały test
https://www.youtube.com/watch?v=fT-1wPL0VnY
a tu kolejny który znalazłem
https://www.youtube.com/watch?v=zkVrtRJf1_A

PS: nie wiem jak się to ma do przepisów ppoż. ale chętnie się dowiem:D

2

(12 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam. O cenie montażu nie piszemy na forum. Każdy montaż jest inny. Są montaże banalne i krótkie tanie i takie gdzie urządzenie jest dwa razy tańsze niż sam montaż bo wymaga specjalnego przewiertu, uszczelnienia ppoż, montaż z dźwigu itd.. Co do urządzenia to Panasonic to taka niska średnia półka. Jak jest dobry i solidny montaż z to nawet najtańsze urządzenie będzie niezawodnie działać. Pzdr

forum.klimatyzacja.pl

3

(0 odpowiedzi, napisanych Dam pracę)

SPIE Polska zajmuje pozycję lidera na polskim rynku facility management. Zatrudniamy ponad 420 pracowników. Codzienna praca naszych zespołów w budynkach to głównie prowadzenie przeglądów, inspekcji, konserwacji, napraw oraz modernizacji wszelkich instalacji i urządzeń zapewniających właściwe funkcjonowanie nieruchomości.

W naszej organizacji miejsce pracy znajdą specjaliści z różnych obszarów m.in.: energetyki, HVAC, niskich prądów, automatyki, systemów ppoż. Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:


Technik Serwisu Specjalistycznego - Serwisant HVAC (klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo)


Celem stanowiska jest praca na stanowisku mobilnym związanym z utrzymanie urządzeń/systemów i instalacji HVAC w obsługiwanych budynkach w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym m. in.:


- utrzymanie w ruchu urządzeń/systemów i instalacji wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, kotłów CO (np. klimatyzatory typu split,  multisplit, VRF, agregaty wody lodowej, szafy klimatyzacji precyzyjnej)

- wykonywanie napraw, konserwacji, montaży, planowych przeglądów

- tworzenie raportów  z prac serwisowych i dodatkowych

- prowadzenie zleconych przez przełożonego prac dodatkowych w ramach obsługi kontraktu / klienta

- wsparcie merytoryczne pracowników SPIE Polska w zakresie instalacji HVAC


Jeśli posiadasz:

-  doświadczenie w serwisowaniu urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych

-  wykształcenie preferowane o profilu sanitarnym, związane z klimatyzacją, wentylacją, chłodnictwem

-  mile widziane uprawnienia SEP i F-Gazy

-  prawo jazdy kat. B

-  dyspozycyjność

-  chęć podnoszenia kwalifikacji

-  cechy takie jak: efektywna organizacja czasu i pracy, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność realizacji zadań pod presją czasu


Wybranym kandydatom oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę, pakiet socjalny, opieka medyczna

- możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

- interesujący zakres zadań

- przyjazne środowisko pracy


Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie CV na adres: anna.hodowany@spie.com.

4

(111 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

Shitashii napisał/a:

Czynnik R32 ma GWP=675, a z tego co pamiętam po 2025r nie będzie można używać czynników o GWP>200 .
Więc się nie martwcie, będą nowe. Ale ponieważ będą palne, to będziemy musieli mieć strażackie uprawnienia. Drabiny na dachu już wozimy, to jeszcze tylko kogut i syrena.

Jak sądzisz,jeżeli będą tylko łatwopalne czynniki to uprawnienia ppoż będą nieuzasadnione?
Zresztą zawsze można zmienić zawód.Nie będzie to problemem dla wielu,którzy nie posiadają kierunkowego wykształcenia.
Proponuję serwis komputerów,nie wymaga się certyfikacji i uprawnień ,a i pracy nie zabraknie.
Tak na serio to jaki cel ma wieczne krytykowanie i narzekanie? Nie tak dawno zwracałem się z prośbą o uwagi do projektu nowelizacji Ustawy i otrzymałem TRZY odpowiedzi.
Przepisy są jakie są,można się z nimi nie zgadzać,ale trzeba ich przestrzegać.

5

(2 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

Dawno temu rozmawiałem z rzeczoznawcą ppoż, podobno bardzo na to zwracają uwagę gdy stwierdzą, że pożar powstał np od lodówki, ja wziąłem to sobie do głowy. Nie wiem jak jest teraz.

6

(8 odpowiedzi, napisanych Hyde Park)

radekklimat napisał/a:

W Polsce kanał izolowany od wewnatrz np. K-Flexem by nie przeszedł ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe.

Dokładnie. Pozostaje jeszcze kwestia czyszczenia, choć i tak nikt nie czyści... ja tam nie widzę żadnych rewizji...

radekklimat napisał/a:

Dorabianie kanałow samemu jest bardzo praktyczne nie tylko ze wzgledu na koszta ale przede wszystkim na mozliwosc dokładniejszego spasowania elementow na miejscu.

Tu się w pełni zgadzam, w kwestii formalnej pozostaje tylko kwestia braku atestu ITB... u Niemców nikt nie chce słyszeć o dorabianiu... ale wiadomo zostawić 80% instalacji i czekać na kształtki - porażka. Tylko wykonanie na miejscu, to użycie blachowkrętów czy nitów, a to "brak gładkiej powierzchni", znowu czyszczenie się kłania...

radekklimat napisał/a:

Co do krytyki to połaczenia kanałow pod kontem 90 stopni nie robi sie na ostro tylko łukiem co powoduje mniejsze straty na predkosci przepływajacego powietrza i brak zawirowan co skutkuje mniejszym hałasem, reszta moze byc.

Przy kanałach izolowanych od wewnątrz myślę, że hałas jest niewielki, a dużo łatwiej wykonać takie kolano...

radekklimat napisał/a:

Do uszczelnien stosuje sie zwykły silikon

Bo zakłada się, że wszystkie elementy są fabryczne, ale przy łączeniu pióro-wpust czy rzeźbionych kształtkach, gdzie poszczególne blachy łączone są często po prostu na zakład, taka pasta, co jak sobie wyobrażam, twardnieje i poza uszczelnieniem, trwale łączy blachy, daje brak zawirowań...
Ja w Polsce nie widziałem, tego do kupienia ani w żadnej instalacji.

Wracając do kwestii izolowania od wewnątrz - przy jednej strefie ppoż, gdy instalacja staje w przypadku pożaru, jak dla mnie to akceptowalne rozwiązanie, w takich halach bardzo się kurzy i często izolacja jest uszkadzana mechanicznie, izolacja wewnątrz to dobrze wytłumiona instalacja, gdyby zamiast kflex'a użyć pianki FRZ, jaką ostatnio widzę że stosuje się na basenach (jest twardsza i nie "klei się do niej kurz") to całkiem sensowne rozwiązanie. Czy akceptowalny przez polskie przepisy? Pewnie nie, ja takiego rozwiązania nie widziałem.

7

(2 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Na pewno musisz zastosować klapy ppoż z szybkimi siłownikami i sygnałami O/Z podanymi do centralki GG.

Dokładnie tak jak kolega napisał.
I mogę z doświadczenia stwierdzić, że taka wentylacja ściśle związana jest z systemem suchego gaszenia a opracowanie wetnylacji i SUG należy to do jednego projektanta.

8

(2 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Wentylacja musi być dostosowana do ilości gazu. Wszystkie dane powinieneś otrzymać od projektanta Instalacji Gaszenia Gazem. Na pewno musisz zastosować klapy ppoż z szybkimi siłownikami i sygnałami O/Z podanymi do centralki GG.

9

(7 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Powiem szczerze ze z pomieszczeniami UPS i Serwerowni jest bardzo roznie.

Ostatni temat.

Wentylacja wspólna parter  i piętro NAW i WYW w serwerowni na piętrze bez klap ppoz. Ogolne zdziwienie wszystkich powiazanych z tematem. Zapytanie do projektanta. Projektant nie widzi konieczności zastosowania klap. Serwerownia gaszona gazem.

Projektant bardzo znany i ceniony w środowisku. Nie moge znalezc maila z jego uzasadnieniem.

10

(50 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

cool-went napisał/a:
Remik napisał/a:
llort napisał/a:

No właśnie czemu nie wykorzystać natury. hmm

Serwerownie  chronione instalacją  p. poż.  nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można  mechanicznie  wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


I tutaj kolego REMIK się z tobą nie zgodzę wszystkie serwerownie są wentylowane również te w których się stosuje gaszenie gazem. W takich przypadkach stosuje się klapy z szybszymi siłownikami, poza tym dla systemu gaszenia gazem również trzeba zapewnić klapy ppoż (odciążające) które podczas pracy normalnej mogą być otwarte.

Generalnie masz rację. W systemach wentylacji tak to się odbywa.
Jednakże często bywa tak, że instalacja p.poż. nie współpracuje z systemem wentylacji. Zwłaszcza gdy cały obiekt jest wentylowany  tylko poprzez otwieranie okien.

11

(50 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Remik napisał/a:
llort napisał/a:
hubertox napisał/a:

do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?

No właśnie czemu nie wykorzystać natury. hmm

Serwerownie  chronione instalacją  p. poż.  nie mają kratek wentylacyjnych, nie można zostawić otwartego okna , nie można  mechanicznie  wymieniać powietrza ciepłego na zimne.
Gaszenie serwerowni polega na uwolnieniu z butli gazów duszących aby wyprzeć z pomieszczenia powietrze.


I tutaj kolego REMIK się z tobą nie zgodzę wszystkie serwerownie są wentylowane również te w których się stosuje gaszenie gazem. W takich przypadkach stosuje się klapy z szybszymi siłownikami, poza tym dla systemu gaszenia gazem również trzeba zapewnić klapy ppoż (odciążające) które podczas pracy normalnej mogą być otwarte.

12

(3 odpowiedzi, napisanych Chłodnictwo)

witam.wiem ze ten temat był juz poruszany moze i kilka razy ale pewnie nie zaszkodzi jak sobie wspólnie poprzypominamy jakie wymagania musimy spełniać aby w razie kontroli z inspekcji pracy czy ochrony srodowiska nie miec jakis nieprzyjemnosci.
JA mam kilka pytań;
1.Jezeli zajmuje sie głównie lodówkami , małymi urządzeniami chłodniczymi, montażem klimatyzatorów, klimą samochodową
czy musze posiadać świadectwo kwalifikacji czy wystarcza zaświadczenia o odbytych szkoleniach.
2.Czy musze być przeszkolony w zakresie BHP i PPOŻ
3.Czy jesli wymieniam spręzarke w np. lodówce to zawsze musze odssysac czynnik i dawac go do utylizacji
4.Co robić z zepsutą sprężarką ?

13

(1 odpowiedzi, napisanych Kupię)

Witam,

Szukam klap ppoz w dobrej cenie ok. 30-40 szt. Generalnie fi 100. Cena ponizej 600 zl.
Za wszelkie rady bede wdzieczny.

Pozdrawiam

14

(10 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

widziałem takie konstrukcje do pochyłych dachów w hurtowni POPULARNA ale jaka jest cena to niestety nie wiem.jeśli chodzi o instalacje to nie ma sie co czaić przecież widuje sie montaże z instalacją w szachcie wentylacyjnym.zaraz pewnie ktoś napisze,przepisy ppoż,BHP i inne ale mnóstwo jest takich montaży...

15

(17 odpowiedzi, napisanych Wentylacja)

Banita napisał/a:

Samochód można kupić.Nieznaczy że można nim jeżdzić bez odpowiednich uprawnień.Dlaczego pomiary nadal robią kominiarze? A odbiór zależy od strażaka.?Do wewnetrznych pomiarów satysfakcjonujących nasze aspiracje i zadowolenie klienta niepotrzeba żadnych uprawnień.Jeżeli chodzi o odbiór budynku,obiektu i instalacji nie.Posiadanie miernika do pomiarów bez odpowiednich uprawnień upoważnia nas naprzykład jako lokatora mieszkania do pomiaru napięcia w gniazdku dla własnej satysfakcji.Takiego pomiaru żaden urząd  nieuzna.W momencie powstania forum powinny splajtować wszystkie firmy kominiarskie.

Obawiam się że jesteś w błędzie:
Po pierwsze na żadnej dużej budowie nie widziałem kominiarz (owszem sprawdzają wentylacje grawitacyjną w mieszkaniach lub malutkich lokalach) przede wszystkim kominiarze nie posiadają odpowiedniego sprzętu do pomiarów, mają raptem jeden anemometr skrzydełkowy, a do pomiarów przydałoby się jeszcze:
zestaw balometrów
zestaw anemometrów z sondami skrzydełkowymi (14 mm i 100 mm) oraz cieplno-oporowymi
miernik różnicy ciśnień z zestawem rurek Pitota różnej długości
To jest część sprzętu który posiadam do pomiarów.
A PRZEDE WSZYSTKIM WIEDZA!!!

Jeśli chcesz to zadzwoń do kominiarza i umów się z nim na pomiary i regulacje budynku np. z 500 punktami pomiarowymi

A co do odbiorów to instalacje wentylacji odbiera SANEPID i to oni dostają protokół z pomiarów.
Strażak odbiera instalacje PPOŻ (oddymiania, kompensacji powietrza i napowietrzanie dróg ewakuacyjnych), na instalacjach bytowych interesują go tylko zabezpieczenia PPOŻ.