1

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Jeśli zakupi ten sprzęt jako Konsument od Przedsiębiorcy, to ma święte prawo do jego zwrotu do `14 dni od daty otrzymania bez podania przyczyny (jeśli sprzedaż na odległość). Nie jest wadą oddanie sprzętu wykazujące normalne używanie tego sprzętu zgodnie z instrukcją. Wyłaczone z tego prawa są tylko produkty, które trzeba rejestrować, aktywować klucz , itp. Konsument ma teraz wielkie prawa przy transakcjach na odległość. na forum prawnym pełno tematów sprzedawców, którym nie wolno nawet obciążyć Klienta za brak oryginalnego opakowania. Kupę Sprzedających wymyśliło sobie sprzedaż na aukcjach towaru którego w ogóle nie widzą (dotyczy to też klimatyzatorów) i kombinowali, czy można taki zwrot towaru wyłączyć. Tak jak nieraz montuję klimatyzatory w innej lokalizacji, to proszę Importeera o wysyłkę na adres Klienta i jadę tam montować, a FV mailem do mnie. Tak samo mógłbym sprzedawać i sprzedają niektórzy sprzęt na aukcjach i potem lamętują jak dostaną zwrot. Konsument teraz ma bardzo duże prawa. I bardzo dobrze, bo niektórzy pseudo Instalatorzy zaczęli bawić się w sprzedawanie po cenach nierealnych, ale jak tylko transakcję załatwią mailem, to i 100 zł ich cieszy.

2

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

W tej cenie nie będzie wodotrysków znajdziesz sensowne klimatyzatory : Mitsubishi MSZ-HR35/MUZ-HR35 3,4kW
Musisz mieć jedną ścianę lub na skosie wybudować przedściankę wymiar 40x100cm

forum.klimatyzacja.pl

3

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Sinclair jest produkowany przez Gree. Więc kompresory są Gree. Mam dwa takie klimatyzatory do grzania i grzeją jeden 7 lat drugi 3. Ja jednak kupilbym mitsu gdyby cena była ok. Zwłaszcza jeśli chodzi o zabudowaną kanalowke.

Witam szanowne grono.

bardzo proszę o poradę.

Mam piętrowy dom na wsi, dół ok 60 m2, góra ok 50 m2. Ściany: tynk, cegła licówka 6 cm, styropian 10 cm, mur kamienny 40 cm.

W tej chwili jest kominek z płaszczem wodnym i rozprowadzona instalacja (ok 10% podłogówka, reszta grzejniki).

Chciałbym zamontować klimatyzatory które będą chłodzić latem a ogrzewać mój dom zimą.

W sumie na dół jeden klimatyzator a na góre 3 jednostki.

Mam dwie sensowne propozycje. Jedna na Sinclair Focus plus 3 x ASH-09BIF2 oraz 1 x ASH-24BIF2.
Druga na Copper & hunter Arctic 3 x 3.5kW i 1 x 6.7kW

Bardzo proszę o opinię które urządzenia lepiej się sprawdzą w moim przypadku (praca całoroczna, zarówno grzanie jak i chłodzenie)

pozdrawiam
Artur

Witam. Mam do sprzedania 2 komplety klimatyzatorów kasetonowych Mitsubishi w komplecie: FDUM125VF/FDC125VS. Klimatyzatory były demontowane w Anglii. Są w pełni sprawne. Moje pytanie gdzie i za jak cenę mogę je szybko sprzedać? Nie znam się za bardzo na tym więc może coś pomożecie.

6

(8 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Witam, przymierzam się do zakupu klimatyzacji do mieszkania 50mkw (salon z aneksem + sypialnia) - split z jednostką wewnętrzną w salonie. Aktualnie mam dwie oferty zbliżone cenowo:



1. Rotenso Ukura U50Vi / U50Vo 5,2 kW
2. Chigo Panel 169 White PRO 5,3 kW (model o nr CS-51V3G-1D169)



Oba klimatyzatory z czynnikiem R32. Który model z tych dwóch uważacie za lepszy wybór? Nie zamykam się jedynie na te dwa modele ale obecnie takie mam oferty.

7

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Hej, chciałbym zamontować klimatyzację w domu (mieszkanie 50 mkw., duży salon połączony z kuchnią 35 m + sypialnia 11m) i dostałem ofertę na dwa klimatyzatory:

  • Haier AS35TA

  • FUJI RSG12KMTA / ROG12KMTA R32

Oczywiście Haier jest bardzo korzystny cenowo i można za niewielkie pieniądze dokupić WiFi. Ale nie wiem jak z awaryjnością tego sprzętu. Podobno mechanicznie jest na podzespołach mitsubishi i osoba, która mi to sprzedaje chwali sprzęt.
Fuji to wiadomo, klasa, ale droższy sprzęt i dodatek w postaci Wifi do tego sprzętu to 1700 zł (sic!)

Mam też wyceny na LG i Boscha. Ale zainteresował mnie ten Haier, jakie macie o nim opinie?
LG podobno są awaryjne, bo są

spirosun napisał/a:

Witam wszystkich,

chciałbym zainstalować klimatyzację u siebie w salonie.
Powierzchnia 25m2
montaż prosty - na ten samej scianie klimatyzator oraz inwerter na loggi podwieszony - prąd blisko
Myśle ze 2,5kw spokojnie wystarczy.
Klima będzie uzywana tylko do chłodzenia w ciągu największych upałów, myślę że max 2 miesiące w roku po pracy, wiec max 4h dziennie po powrocie z pracy,Salon nagrzewa się do 30stopni, interesuje mnie schłodzenie do 24 stopni,

Mam kilka wymagań:
Musi być względnie cicha
Musi mieć sterowanie z telefonu z każdego miejsca zebym mógł sobie włączyć ją przed przyjazdem z pracy oraz sterować z innego pomieszczenia (pilot nie musi byc wifi)
Musi wyświetlać temperaturę na obudowie.
Chciałbym żeby była możliwie energooszczędna (inwerterowa?) i tania w eksploatacji (filtry, przeglądy, czynnik itp)
Nie mam wymagań co do marki ale nie chce też jakiegoś klocka na ścianie raz aplikacji na telefon z UI jak przed 10 laty.

Budżet w którym chciałbym się zamknąć to 3000zł ale jak będę mógł cos zyskać wartościowego to mogę dopłacić.



Pozdrawiam

Twoje założenia 3000 zł spełnia każdy Chiński producent .
Pozostałe spełniają klimatyzatory 3,5kW od japońskiego producenta i może to być : Panasonic Mitsubishi Fuji Toshiba Daikin .

Witam mam pytanie. Prowadzę działalność opartą na wykończeniówce , hydraulice , wentylacji -montuję też klimatyzatory split (pracowałem w firmie -montowałem klimy 10 lat.).Mając f gazy dla personelu a nie mając certyfikatu na firmę mogę zawrzeć umowę z firmą posiadającą certyfikat dla firm na wypożyczenie narzędzi do montażu klimy ?Czy z UDT mogę mieć jakiś problem?

Witam,

niedawno zdecydowałem się na założenie dwóch klimatyzatorów typu split - Gree Lomo Luxury GWH12QC-K6DNB2C. Jeden na piętrze a drugi na parterze.

Firma, która zakładała urządzenia na początku pomyliła klimatyzatory i założyła dwie sztuki Gree Lomo Economic GWH09QB-K3DNA5D. Zarówno jednostki zewnętrzne jak i wewnętrzne wersji Economic są mniejsze od wersji Luxury. Wykonawcy przygotowali rury gazowe, rury skroplin oraz kable pod wersje Economic. Zrobili też odpowiednie bruzdy poziome - bruzdy pionowe wykułem wcześniej ja z moim majstrem. Po montażu i podłączeniu wszystkiego wystawili fakturę. Jak zorientowałem się, że założono mi złe urządzenia, zadzwoniłem do nich i poprosiłem o wymianę. Koniec końców firma wymieniła urządzenia na modele Luxury.

Problem polega na tym, że "drugi montaż" został chyba zrobiony "na szybko". Ekipa nie wymieniała rur ani uchwytów montażowych. Wymienili po prostu urządzenia a resztę dostosowali. Z rzeczy które zauważyłem i które mnie niepokoją lub denerwują:
1) Klimatyzatory nie zostały zawieszony w poziomie - nie wiem czy to zostało zrobione z premedytacją (ponieważ tak musi być) czy po prostu panowie olali temat. Dodatkowo jedno z urządzeń przykrywa bruzdę wykutą wcześniej ponieważ jest nieco większy od poprzedniego modelu. Czy wykonawcy powinni zmienić stelaż i powiesić jednostkę wyżej (ewentualnie powiększyć bruzdę)? Czy to jest normalne że montuje się na bruździe? Jak wtedy zakleić ścianę?
2) Bardzo dziwnie przewężnie od rury skroplin. Rozumiem, że przy wcześniejszej jednostce rury do skroplin były o mniejszym przekroju. Czy wykonawcy dobrze zrobili to "złączenie" czy jednak powinni wymienić całą rurę do skroplin na większą? Złączenie wydaje się bardzo "słabe". Boje się, że to puści jak zostanie zaklejone. Czy jest to ok?
3) Tutaj bardzo ważny temat - rura skroplin w jednym miejscu idzie do góry. Powód jest podobny jak wyżej - zrobiono przewężenie z większej rury na mniejszą, nie zmieściło im się w bruzdę i przy kolanie 90 rura skroplin idzie do góry zamiast w dół.
4) Rury, które powinny być schowane w bruździe (takie były ustalenia) wychodzą poza obrys bruzdy i nie da się ich upchać. Czy to również powinno być wykonane po stronie wykonawcy?
5) Jednostki zewnętrzne zostały zamontowane na stelażach na których wcześniej były inne modele. W związku z tym nie są w ogóle w poziomie. Czy poziom powinien zostać zachowany? Podkładki gumowe, również są jakoś wycięte "odręcznie". W zestawie powinny być chyba jakieś oryginalne.
6) Rura skroplin, która wychodzi na zewnątrz jest skierowana na klimatyzator. Boje się, ze zachlapie elektronikę. Pewnie, kiedy była wcześniejsza jednostka, rura była inaczej założona. Chyba, że taki montaż jest odpowiedni?
7) Jednostki zewnętrze wiszą około 30 cm od ziemi. Zostały zamontowane w połowie grudnia. Czy to możliwe, że na uchwytach mocujących już wyszła rdza? Czy po prostu mogły być wcześniej używane?

Bardzo proszę o uwagi oraz odpowiedz czy moje obiekcje są trafne. Chciałbym skontaktować się z wykonawcą w celu poprawki, tylko muszę mieć pewność, że faktycznie jest coś do poprawienia. Do postu dołączam zdjęcia w pliku PDF.

11

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Zwracam się z uprzejmą prośbą do użytkowników klimatyzatora Gree Amber Prestige i do instalatorów/serwisantów, którzy znają ten sprzęt BDB.

Posiadam dwa klimatyzatory, różnych firm. Zachowują się one ,w tej samej sytuacji, całkowicie odmiennie. Chciałbym kupić wersję Prestige i chcę by był to świadomy wybór. Chodzi mi o grzanie bo 80% pracy to będzie grzanie.

Sytuacja nr 1 - temp. pomieszczenie 20 stopni C, zadana grzania 25. Następuje start:
-klimatyzator nr 1 załącza sprężarkę, pracuje 4-5 min, następnie załącza wentylator, jednostki wewnętrznej. Natychmiast dmucha ciepłe/gorące powietrze
-klimatyzator 2 załącza sprężarkę, po 1 minucie załącza wewnętrzny wentylator, dmucha zimnym powietrzem 3-4 min, dopiero po tym czasie leci ciepłe, ale nie tak gorące jak przy klimatyzatorze nr 1. Dopiero przez kolejne 5 min leci gorące.

Pytanie - jak zachowa się Amber Prestige w tym przypadku ?? Jaki ma algorytm grzania ?

Sytuacja nr 2

Ustawiona temp. grzania 25 stopni C i taka ma być pilnowana. Oba zaczynają grzać gdy spadnie temp. do 24. Oba mają FAN AUTO.
-klimatyzator nr 1 - załącza sprężarkę, pracuje z mocą minimalną (odczyt z watomierza 400-416 W poboru), moduluje wentylatorem przez następne 3 min, temp. osiągnięta 25 - grzeje nadal, po kolejnych 4 minutach, temp. osiągnięta 27, grzeje nadal mocą minimalną (400-410 W). Po 10 min od uruchomienia, wyłącza kompresor, staje. Temp. 27-28 różnie (zależy od temp. zewnętrznej). Ale zawsze staje po 10 min jak osiągnie temp. powyżej zadanej. Chyba działa tu funkcja minimum 10 min pracy sprężarki...
-klimatyzator nr 2 - załącza sprężarkę, pracuje z mocą minimalną (odczyt z watomierza 380-410 W poboru), moduluje wentylatorem przez 1 min. Teraz zaczynają wzrastać obroty sprężarki (pobór wskazuje do 1600 W) temp. osiągnięta 27 - trwało to 2-3 minuty, grzeje nadal, schodząc z mocą - zajmuję to kolejnych 3- 4 minuty (w sumie minęło 7-8 min od startu), temp. osiągnięta 27. Wyłącza się kompresor gdy przeskoczy temp na 28 i po 1 sekundzie natychmiast staje. Zajmuje ten proces np. 7-8 min (różnie). Czasem trwa to 10 min (gdy na zewnątrz jest np. -5), wtedy zdąży, po tym wzroście do 1600W zejść do 400-500W i się wyłączyć kompresor. Ale zawsze staje gdy przekroczy 2 stopnie powyżej zadanej (czyli na wyświetlaczu pojawi się 28 i wtedy 1 sekunda - stop).

Pytanie - jak zachowa się Amber Prestige ? Będzie pracował z mocą minimalną cały czas czy zacznie modulować w górę, potem w dół ? Czy wyłączy się 2 stopnie powyżej przegrzania choćby nie wiem co...Jaki jest algorytm ?

Dziękuję za odpowiedzi. Jeżeli ktoś zna algorytmy Prestige lub ewentualnie U-Crown, proszę napisać swoje doświadczenia...

12

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Gdy w skraplaczu jest czynnik to trzeba po montażu. Wedlug prawa to klimatyzatory stojące w magazynie hurtowni powinne mieć założone karty i sprawdzane szczelnosci. Jak w całym układzie azot to nie.  smile

No ja w tym roku świeciłem oczami, gdy padła elektronika w j.z. klimatyzatora klasy super premium i Importer podał mi cenę sprowadzenia nowej. Taniej było założyć po kosztach zakupu nową jednostkę, a za fatygę mam w magazynie j.w. nową. Zakładaliśmy mu we firmie już od 10 lat klimatyzatory, które hulają, a w biurze namówiłem go na odrobinę luksusu i się wtopiłem. O tyle dobrze, że większość Klientów mimo powiadomiania rezygnuje z obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych i skracają sobie 5 letnią gwarancję do roku. Mi to pasuje, powiadamiam, ale nie nalegam.

Czy klimatyzatory na R32 są wydajniejsze ?
To z powodu nowego czynnika czy bardziej z powodu lepszej technologii w budowie tych modeli ?

15

(16 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

1 Instalatorów jest dużo można przebierać w ich ofertach Warto wybrać firmę autoryzowaną i specjalizującą się w danym producencie 
2 Klimatyzatory z prostym sterownikiem bezprzewodowym Mitsubishi, Daikin, Fuji i z małą ilością funkcji na pilocie. Każdy klimatyzator ścienny split ma chłodzenie i grzanie . 
3 Chodzi o pobór prądu od 5kW zazwyczaj są dodatkowe wymagania typu projekt, nowa umowa na dostawę prądu z dostawcą energii elektrycznej, wydzielenie obwodu z zabezpieczeniem do 3,5kW teoretycznie można do gniazdka na wtyczkę. 5kW na 50m2 ale to mieszkanie w bloku jest podzielone na mniejsze metraże kuchnia sypialnia salon przedpokój łazienka więc chłodzisz najczęściej salon a to oznacza że 3,5kW w zupełności wystarcza by zbić wilgoć i temperaturę w salonie a następnie obniżyć ją również o parę stopni C w całym mieszaniu . Reasumując 3,5kW wystarczy .

16

(4 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Cześć,
kojarzycie może markę Furizu ?? chciałbym zamontować sobie klime w mieszkaniu. Zobaczyłem w sklepie sferis promocję na klimatyzatory i sprzedają głównie klimatyzatory furizu. Chcę klimatyzator zewnętrzny do mieszkania 49m2. Co byście mi doradzili ?

awax napisał/a:

"nie posiada certyfikatu dla przedsiębiorców a montująca oficjalnie klimatyzatory"
Chyba montująca nieoficjalnie????

Masz rację Awax , miałem na myśli że jawnie to robią smile

"nie posiada certyfikatu dla przedsiębiorców a montująca oficjalnie klimatyzatory"
Chyba montująca nieoficjalnie????

Czy hurtownie sprzedające klimatyzatory i inne urządzenia zawierające czynniki chłodnicze mogą sprzedawać podmiotom nie posiadającym uprawnień. Np. Firma XXX ma pracownika posiadającego certyfikat personalny ale nie posiada certyfikatu dla przedsiębiorców a montująca oficjalnie klimatyzatory. Inny przykład czy firma YYY nie posiadająca certyfikatów kupuje w hurtowni ale zleca montaż firmom z uprawnieniami. Czy hurtownie maja obowiązek sprzedawać klimatyzatory tylko podmiotom posiadającym certyfikat dla przedsiębiorców.

20

(6 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Dom jednorodzinny w starym budownictwie. 3 piętro pod samym dachem. Strych docieplony. Dom z zewnątrz będzie docieplany w przyszłym roku.
W jednym pokoju na 3 piętrze mam od 8 lat zamontowany klimatyzator Galanz 2,5 KW typu On - Of na sprężarce Samsunga (nie pamiętam modelu)  w pokoju ok 16 m2. Czuje duży zapas mocy. Nie jest strasznie głośny, ale mógłby pracować ciszej. Ogólnie udany zakup - zero problemów

Chce założyć klimatyzator w drugim pokoju na 3 piętrze o pow. ok 32 m2.

W pracy mam klimatyzator Galanz VIVA AUS-12H53R150P  inwerter 2,6 KW - daje rade, powierzchnia biura ok 25 m2, sufit wysoko - wyżej niż standard  (3 piętro pod  strychem, strych nie docieplony, budynek też nie) według parametrów: Poziom hałasu jednostki wewnętrznej  25/37/40 dB,  Poziom hałasu jednostki zewnętrznej  52dB

Waham się na modelem Galanz Inverter Arcus 3,60 kW AUS-12H53R150P inwerter, tylko jest on rzekomo głośniejszy:  Poziom hałasu jednostki wewnętrznej  50 dB, Poziom hałasu jednostki zewnętrznej  64 dB

Inne klimatyzatory nie wchodzą w grę (cena ważny aspekt, wygląd zewnętrzny oraz zadowolenie z wieloletniej pracy klimatyzatorów Galanz)

Pytanie czy 2,6 KW da radę (uważam, że tak, nie chce robić chłodni, lecz zmniejszy temp) oraz czy 3,6 Arcus będzie dużo głośniejszym.

21

(1 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

1) 5 kW na 20m2 to mocna przesada . Instalator dobrze doradził dzieląc jedno urządzenie na dwa mniejsze .
2) 3,5+1,8kW = 5,3 więc agregat do tego jest dobrany prawie idealnie, zwiększając moc wewnetrznego z 1,8 na 2,5 nic nie zyskasz ponieważ moc agregatu ci nie wzrasta tylko rachunek za urządzenie .
Instalator widać że wie co robi nie mieszaj w konfiguracji jest prawidłowa.
Z tego właśnie powodu klient nie powinien oglądać cennika, ponieważ wpadają mu głowy idee które nie mieszczą się instalatorowi w głowie .
3) Urządzenie na elewacji nie będzie zagracać balkonu, będzie ciszej, będzie czyściejsze i łatwiejsze do mycia przy przeglądzie który będzie 2 razy w roku przez najbliższe 5 lat .
4) Co byś nie brał z Fuji Mitsu Daikin Panasonic Toshiba Hitachi to są to dobrzy producenci .
Cena jest uzależniona od desigen - kształt kolor dodatkowe funkcje .
Wszystkie klimatyzatory schładzają, dogrzewają osuszają jeśli mają coś więcej to zazwyczaj cena wzrasta .
Wybrałeś drogi model od drogiego producenta . Wygląd to kwestia gustu mi on się nie podoba . Wolę białe EFy.


Jeśli masz firmę z polecenia i widziałeś jak montują to wiesz jak powinien wygląd efekt końcowy .
Z tego co piszesz ten co ci doradzał wie co mówi .

22

(5 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Patrząc na typowe błędy przy montażu, to ten nie jest aż tak duży. Najważniejsze żeby był dopływ powietrza z pozostałych stron. Nie będzie żadnego kociołka, bo wentylator wymusi wymianę powietrza. Zadbaj o odsunięcie od ściany, bo niemal wszystkie klimatyzatory są montowane zbyt blisko.

23

(7 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Na tym forum za wypowiedzenie słowa Alledro powinien być dożywotni banan  tongue  tongue  tongue
Tak przy okazji : 1,6 1,8kW w Mitsubishi przy Multi  tongue 


Proponowanego przez ciebie producenta nie chciał bym nawet za darmo, a na alledrogo kupują tylko gimbusy i gimbazy . Normalni ludzie nawet tam nie zaglądają bo tam jest po prostu drogo .
Czy ty kupujesz na aledrogo klimatyzatory ? Raczej nie więc czemu polecasz taki shittttt innym ?
Mogę się założyć że z każdą ceną jaka tam jest 90% użytkowników forum gdyby tylko chciało zrobiło by klientowi szybciej dokładniej lepiej  big_smile  lol  lol  lol

Mam tutaj na myśli wentylatory i klimatyzatory pracujące np w Biedronkach lub innych supermarketach. W takie upały jak obecnie pracują chyba na 150%. Zastanawiam się jaka moc jest potrzebna do ich obsługi?

25

(2 odpowiedzi, napisanych Klimatyzacja)

Chodzi o hałas sprężarki przenoszący się rurami do wewnątrz budynku. Najniższe długości rur jakie mam do zrobienia to 5m. Klimatyzatory firmowe, nie chińskie.
Kiedyś dołożyłem podkładki do Fujitsu, które nie było głośne ale jednak pomruk sprężarki był słyszalny w pomieszczeniu. Po tej zmianie nic nie słychać. Pętli nie mam.
Czytałem w serwisówkach że zaleca się pętle z rur w celu dodatkowego wyciszenia, ale nie widzę żeby to była powszechna praktyka.