Dzień dobry,
Mam problem, może ktoś z was pomoże na statku mamy chlodnie prowiantowe dwie sprężarki jedna wspólna linia. Mamy trzy komory dzienna +5 stopni, warzywna +7 stopni i mięsną -17 stopni, problem sie pojawił tydzień temu z chłodnia mięsna i jest on dziś nierozwiazny.
Kazda chłodnia ma swoj TZR oraz swoj elektrozawór
Wszystkie tzr’y sa takie same
Czynnik R407C
Dwie chlodnie pracuja poprawnie warzywna i dzienna brak oblodzenia na ssaniu i tloczeniu, parowniki wszystkie takie same.
Problem pojawil sie poniewaz byl wyciek freonu, zostaly znalezione 3 przecieki oraz naprawione, wykonana proznia -0,8bar test trzy godzinny brak spadkow.
Czynnik dodany zgodnie z manualem 10,9kg
1. Mrozi mi zarowno ssanie jak i tloczenie tylko w chlodni miesnej
2. Tzr pracuje sprawdzany rowniez byl wymieniony na nowy to samo
3. Osuszacz nowy zamontowany
Cisnienie przy pracy jednej chlodni
Ssanie 0,5bar tloczenie 2.1bara
temperatura rurociagow 0 stopni ssanie
Tloczenie za tzr -1
Temperatura nasycenia wedlug manometru ssanie -28 stopni tloczenie -17stopni
Cisnienie na sprezarce
Ssanie zaleznie od tego ile chlodni pracuje, 14-15bar tloczenie
Przy dwoch chlodniach
Ssanie 1,2bar tloczenie 2.2bar
Temeratura przewodu ssanie +2 stopnie tloczenie -5 stopni
Cisnienie przy pracy trzech chlodni
Ssanie 2.0 bar tloczenie 1,9bar
Temperatura lokalna przewodu ssania +2 stopnie tloczenia -6 stopni
Nasycenie wedlug manometru
Ssanie -1 tloczenie -19stopni
Instalacja jak wspomnialem miala wykoną próżnię ale nie byla dmuchana azotem.
Przesyłam rownież zdjecia
Mam problem, może ktoś z was pomoże na statku mamy chlodnie prowiantowe dwie sprężarki jedna wspólna linia. Mamy trzy komory dzienna +5 stopni, warzywna +7 stopni i mięsną -17 stopni, problem sie pojawił tydzień temu z chłodnia mięsna i jest on dziś nierozwiazny.
Kazda chłodnia ma swoj TZR oraz swoj elektrozawór
Wszystkie tzr’y sa takie same
Czynnik R407C
Dwie chlodnie pracuja poprawnie warzywna i dzienna brak oblodzenia na ssaniu i tloczeniu, parowniki wszystkie takie same.
Problem pojawil sie poniewaz byl wyciek freonu, zostaly znalezione 3 przecieki oraz naprawione, wykonana proznia -0,8bar test trzy godzinny brak spadkow.
Czynnik dodany zgodnie z manualem 10,9kg
1. Mrozi mi zarowno ssanie jak i tloczenie tylko w chlodni miesnej
2. Tzr pracuje sprawdzany rowniez byl wymieniony na nowy to samo
3. Osuszacz nowy zamontowany
Cisnienie przy pracy jednej chlodni
Ssanie 0,5bar tloczenie 2.1bara
temperatura rurociagow 0 stopni ssanie
Tloczenie za tzr -1
Temperatura nasycenia wedlug manometru ssanie -28 stopni tloczenie -17stopni
Cisnienie na sprezarce
Ssanie zaleznie od tego ile chlodni pracuje, 14-15bar tloczenie
Przy dwoch chlodniach
Ssanie 1,2bar tloczenie 2.2bar
Temeratura przewodu ssanie +2 stopnie tloczenie -5 stopni
Cisnienie przy pracy trzech chlodni
Ssanie 2.0 bar tloczenie 1,9bar
Temperatura lokalna przewodu ssania +2 stopnie tloczenia -6 stopni
Nasycenie wedlug manometru
Ssanie -1 tloczenie -19stopni
Instalacja jak wspomnialem miala wykoną próżnię ale nie byla dmuchana azotem.
Przesyłam rownież zdjecia