Temat: schemat do centrali YORK

Klient ma centralę wentylacyjną York . Niestety są nieczytelne oznaczenia fabryczne . Centrala ma układ chłodzenia a ogrzewanie oparte jest na nagrzewnicy gazowej . Szukam schematu albo serwisówki do tego modelu. Nie działa ogrzewanie gazowe . Brak zasilania układu zapalarki gazu.  Czy ktoś z Was rozpoznaje model ? W załączniku zdjęcia

Post's attachments

20161104-151327.jpg 144.78 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: schemat do centrali YORK

kolejne zdjęcie

Post's attachments

20161104-150829.jpg 153.05 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: schemat do centrali YORK

kolejne zdjecie

Post's attachments

20161104-150833.jpg 149.52 kb, 1 pobran od 2016-11-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Odp: schemat do centrali YORK

to je rooftop.

5

Odp: schemat do centrali YORK

Witam serdecznie.
Menadżer palnika nie ma napięcia, nie dostaje sygnału na start czy brak napięcia z menadżera na elektrodę (czy może jest zamontowany żarnik)?

6

Odp: schemat do centrali YORK

Menadżer palnika nie ma napięcia zasilającego. Ma ono przyjść z małego stycznika . Nie wiem czy nie jest to oprogramowanie które z jakiejś przyczyny nie puszcza napięcia. Na sterowniku ustawiam funkcję grzania. Na zdjęciu z końcówką numeru 833 jest pokazana cześć układu sterująca grzaniem . Na pudełku z napisem Dungs- nie ma zasilania

Ostatnio edytowany przez jacek 64 (2016-11-11 20:10:02)

7

Odp: schemat do centrali YORK

Witam serdecznie kolegę smile
Nad menadżerem Dungs są dwa przekaźniki czasowe?
One mogą blokować napięcie na start lub po drodze jest jeszcze inne zabezpieczenie termiczne wymiennika ciepła. Z tego co widać na zdjęciu to jest to Dungs DGAI 73. Sprawdzałeś czy palnik pracuje?. Podawałeś napięcie na listwę X1 pin.1 ?

8

Odp: schemat do centrali YORK

Na przekaźnikach czasowych - mierzyłem -  nie ma napięcia . Bez schematu trudno szukać zabezpieczenia termicznego o którym Kolega wspomina. Nie sprawdzałem czy palnik pracuje bo nie wiedziałem jak ominąć zabezpieczenia . Jak będę tam z powrotem to poszukam listwy X1 .

9

Odp: schemat do centrali YORK

W załączniku przesyłam schematy wyjść menadżera.
Mogą się delikatnie różnić w zależności jaka jest u ciebie wersja. (ten Dungs ma reset ręczny, możesz mieć reset po zaniku zasilania)
Radzę sprawdzić ciągłość idąc po przewodzie od pinu 1 na X1 do płyty głównej i wyjścia sygnału na start.
Miałem przypadki i zdarzały się po drodze zardzewiałe kostki elektryczne które już nie łączyły lub kable były tylko skręcone i zaizolowane.
Powodzenia smile

Post's attachments

dungs_schemat.pdf 562.83 kb, 11 pobran od 2016-11-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10

Odp: schemat do centrali YORK

Wielkie dzięki  smile  . Powalczę z tematem . Dam odpowiedź co znalazłem .

11

Odp: schemat do centrali YORK

Napisz jaki masz model agregatu York może znajdę jakąś dokumentacje

12

Odp: schemat do centrali YORK

Gdybym wiedział jaki to model było by łatwiej . Niestety oznaczenia są nieczytelne - jak pisałem na początku. Byliśmy dzisiaj przy tej centrali. Zaczęliśmy od tego że nie było wskazań na panelu sterującym - temperatury w pomieszczeniu. Znaleźliśmy czujkę która miała mierzyć temperaturę. Okazała się uszkodzona . Nie mogliśmy znaleźć oryginalnej (oznaczenie T7047C1108)     Powinna mieć oporność 1,42 kOhm przy temperaturze 25 stc . Założyliśmy coś co symulowało tą wartość . Centrala ruszyła i załączyła ogrzewanie gazowe. Poprzedni brak pracy centrali był związany z tym , że uszkodzona  czujka symulowała temperature poza zakresem pomiarowym ( coś w granicach 35 st C , a rzeczywista była 19stC . Więc grzanie nie było konieczne . Nie mogę znaleźć oryginalnej czujki.