Temat: Co to za zawór, agregat chłodniczy Gree

Witam

Jestem szczęśliwym posiadaczem centrali  Aermec URX-CF, zawodowo na co dzień zajmuje się centralami, aczkolwiek mam problem z tą co kupiłem bo miała automatykę 100% bez kabli big_smile Już prawie doszedłem o co chodzi...
Oczywiście gdyby ktoś miał poratować schematem elektrycznym to bym prosił o takie informacje, ale to nie jest główny wątek tego postu.

Pytanie mam odnośnie agregatu Gree o oznaczeniu QXA-D20E090, nie mam do niego noty katalogowej, w internecie tez nie natrafiłem na nic konkretnego. W załączniku zamieszczam schemat instalacji kompresora. Czym jest i do czego służy zawór zaznaczony na czerwono.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Post's attachments

Bez tytułu.jpg 64.46 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: Co to za zawór, agregat chłodniczy Gree

Gdzie znalazłeś taki schemat (bez sensu)? A zawór o który pytasz to prawdopodonie Hot Gas Bypass.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Co to za zawór, agregat chłodniczy Gree

Sam rysowałem, na podstawie tego co mam...

4

Odp: Co to za zawór, agregat chłodniczy Gree

Jeśli dobrze rozrysowałeś to zawór powinien się otwierać jeśli ciśnienie na przetworniku 2 spadnie poniżej określonej wartości.