1

Odp: Temperatura odparowania dla r410

Witam - jaka powinna być prawidłowa temperatura odparowania dla r410 , + 6 stopni ?

2

Odp: Temperatura odparowania dla r410

roche za dużo zgłoś się do mnie na GG to ci podam wykres do pobrania dla 410 a tak na marginesie to w klimie temperatura mam być 2 - 4 st odparowanie

Ostatnio edytowany przez byniom (2008-06-17 21:54:47)

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Temperatura odparowania dla r410

parowanie 2 stopnie, cisnienie na ssaniu 7-7,5 bar, przegrzanie 6-8 stopni

Diagnostyka komputerowa, specjalność BMW, grupa VAG.

4

Odp: Temperatura odparowania dla r410

a mógłbyś to samo ale dla 407 ? pozdrawiam i dzięki

5

Odp: Temperatura odparowania dla r410

407c ma duzy poslizg temperaturowy i raz 3,5 bara bedzie dla 0 parowania a raz 4,5 i tez bedzie dobrze
najlepiej dla klimy ustawiac jest na przegrzanie miedzy 6a 8 stopni a odparowanie bedzie drugorzedne i nie bedzie miało zadnego znaczenia

Diagnostyka komputerowa, specjalność BMW, grupa VAG.