1

Temat: Problem z osuszaczem powietrza

Koledzy mam taki dylemat , znajomy przywiózł mi żeby sprawdzić osuszacz powietrza i okazuje się że czynnik się ulotnił . Urządzenie pracuje na R22 i kolega chce żeby przerobić na R134 nawet poprzez wymianę kompresora tylko cały dylemat jest taki że tam sa dwie kapilary równolegle . Jak dobrac te kapilary żeby zastosować układ na R134 ? . Kompresor który jest teraz zamontowany to Tecumseh AK5512ES.

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

2

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

nie lepiej dać zamiennik np r422d

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

No też racja . Tylko to jest stary prdzewiały złom i jak się okaże że ona już ledwo chodzi to i tak będe musiał dać jakiś inny kompresor

Ostatnio edytowany przez byniom (2010-09-28 11:00:55)

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

4

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Daj R417A zamiast 22.

5

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Tylko kompresor jest stary i pordzewiały i co jak się okaże ż esie nie nadaje ? . Jaki dać w zamian ?

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

6

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Dac o podobnej wydajnosci i zastosowac R407C

7

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

No a kapilara może zostać taka sama ?

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Witam

Zrób QUIZ. Jaki czynnik byś użył big_smile? Na razie są cztery.

Pozdrawiam

Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?

9

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Z zamiennikiem to nie ma takiego problemu bo  można zastosować ale obawiam sie ze może być coś z kompresorem a nie dowiem się puki nie wlutuję zaworu serwisowego . Dzisiaj sie chyba za to wezmę.

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

10

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Byniom, załóż zawór rozprężny, będziesz miał pewność że nowa sprężarka pracuje we właściwych warunkach. Koszt zaworu z dyszą to około 200zł i sen spokojny (bezcenne)  wink

Ostatnio edytowany przez mg (2010-09-29 12:01:18)

11

Odp: Problem z osuszaczem powietrza

Już naprawiłem . Znalazłem wyciek i usunołem