Temat: boneta wyrzuca różnicówkę

raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę. najprawdopodobniej podczas odtajania. nie za bardzo mam pomysł jak ustalić w jakim elemencie jest przebicie. podejrzewam ,że to któraś z grzałek ale jest ich tam mnóstwo i wymiana wszystkich nie wchodzi w rachubę. może macie jakiś pomysł jak ustalić która ma przebicie ?

2

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

Odłączyć wszystkie i każdą przemierzyć omomierzem na zakresie 20 Momów do masy.

Witek.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

nie omomierzem. Odłączyć -i  strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija  uszkodzoną izolacje -i mała oporność  pokazuje uszkodzoną sztukę.

4

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej :)A może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro.

Ostatnio edytowany przez llort (2011-08-11 19:25:23)

5

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

zatrudnij człowieka z umiejętnościami , wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi narzędziami .

6

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

wit napisał/a:

nie omomierzem. Odłączyć -i  strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija  uszkodzoną izolacje -i mała oporność  pokazuje uszkodzoną sztukę.

wydaje mi się ,że to jedyna słuszna droga postępowania,tyle że nie mam induktora.

7

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .

8

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

barbie napisał/a:

izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .

To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?

9

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

lub prościej... kilka róznicówek podłączyć sekcjami... i patrzeć która sekcja wybija. jak masz ustaloną sekcję -to różnicówki wpinasz pod poszczególne obwody -i znowu -co wybija -potem pod poszczególne elementy i zawężasz poszukiwania do walniętej sztuki... tyle, że kilka razy trzeba pojechać, sporo się  w przewodach grzebać kilka razy przepinając... no i trzeba mieć kilka różnicówek.

wolę induktor.
elektroniczny -prostszy model -bez atestów do robienia "oficjalnej" pomiarówki -ale całkiem przydatny do serwisu można kupić poniżej 400zł.
w miarę porządny na korbę bywa droższy...

10

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

barbie napisał/a:

izolacja się pogarsza jeśli grzałka się nagrzewa .najlepiej zastosować cęgowy miernik prądu upływowego .

To fakt tylko czy w fazie mrożenia czy odtajania?Czasami w fazie mrożenia takie pomiary są nieskuteczne bo sucho barbie.raz na jakiś czas boneta wyrzuca różnicówkę.Czas ociekania?Może wentylator parownika wyrzuca różnicówkę z powodu zbytnio małego czasu ociekania?A może izolacja grzałki uszkodzona?

Ostatnio edytowany przez llort (2011-08-11 20:59:39)

11

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .

12

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

barbie napisał/a:

w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .

barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.

13

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

llort napisał/a:
barbie napisał/a:

w bonetach czas ociekania nie występuje jak nie znasz tematu to milcz .

barbie masz rację.PRZEPRASZAM JESTEŚ NAJLEPSZY.

Często w nich wymieniasz wentylatory?

14

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

wit napisał/a:

nie omomierzem. Odłączyć -i  strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija  uszkodzoną izolacje -i mała oporność  pokazuje uszkodzoną sztukę.

Tylko tak

15

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

Ostatnio miałem przygodę z bonetą i przebicie miała grzałka szyby, multimetr nie wskazywał nic a po podłączeniu zasilania po chwili wywalało różnicówkę.

16

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

mulitimetr to jest dobry żeby zmierzyć napięcie w gniazdku... ewentualnie zmierzyć czy uzwojenie ma przejście i czy orientacyjna oporność ma sens...

przebicie izolacji -przy napięciach pomiarowych kilku volt  zazwyczaj nie wystepuje -multimetr pokazuje cacy.
dajesz zsilanie 230V -czyli ponad 300V szczytowego -i masz przebicie - różnicówka pada. czasem pada nie przy Tobie a jak szczęśliwy wracasz do domu -tel -i szybciutko z powrotem na awarie...

a multimetr pokazał, ze jest dobrze...

strzelasz500V z induktora... i przebija uszkodzenie -pokazuje oporność bliską zera -lub  poniżej 1 mega..
a multimetr pokazywał kilkanaście mega...

17

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

wit napisał/a:

nie omomierzem. Odłączyć -i  strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija  uszkodzoną izolacje -i mała oporność  pokazuje uszkodzoną sztukę.

Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. sad

18

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

llort napisał/a:
wit napisał/a:

nie omomierzem. Odłączyć -i  strzelić każdą sztukę induktorem na 500V.
przed zwykłym omomierzem i pomiarem oporności na kilka volt napięcia próbnego przebicie często się maskuje -i oporność izolacji wychodzi duża...

500V induktora przebija  uszkodzoną izolacje -i mała oporność  pokazuje uszkodzoną sztukę.

Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. sad

Sprawdzanie parametrów izolacji napięciem 1000V  nie jest  czymś niezwykłym, 500V to standart.

19

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

llort napisał/a:

[
Potraktować 500 czymś co pracuje na 230 t o pomysł błędny biorąc pod uwagę izolację urządzenia pracującego np. na 230? Dwa strzały i po izolacji. sad

i dobrze. nie będę za tydzień jechał wymieniać urządzenia...

jak coś ma pracować na 230V to znaczy, że ze względów bezpieczeństwa izolacja MUSI krótkotrwale wytrzymywać sporo -co najmniej 2x wyższe napięcie. musi mieć jakiś zapas. w praktyce zapas SPRAWNEJ  izolacji jest wielokrotnie wyższy. jak jest uszkodzona -to lepiej jak padnie w czasie pomiaru... a nie jak serwis już w domu -lub gorzej jak urzytkownik się dotknie...

230V -tolerancja w sieci +- 10% to jest legalnie masz w sieci do 250V.
240V  się zdarza często -normalka...
  sporadycznie bywa więcej do 250V-choć ja u siebie w mieszkaniu namierzyłem kiedyś w gniazdkach 272V !

ale legalne normalne  240V zmiennego 50Hz to jest tzw skuteczne. wartość miedzyszczytowa -czyli normalnie obciążająca izolację jest sporo wyższa. tak około 400... 

+25% napięcie próbne induktora. po prostu jak izolacja słaba to ma paść przy pomiarze a nie w trakcje eksploatacji

urządzenia na 230V mierzymy izolację próbnym 500V urządzenia na 400V -mierzymy próbnym 1000V.

oczywiście elektroniki nigdy takim szokom nie poddajemy.

20

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

Słabego zabija .Silnego osłabia.Nie okłamujmy się na wzajem że każde takie strzelanie osłabia.Konwencjonalna i nie konwencjonalna metoda doprowadza do celu biorąc pod uwagę odpowiedniego jej użycia prędzej czy póżniej.Ja wolę póżniej wymienić niż częściej.O ile pamiętam to LUNITTE przez dwa t bo to nie reklama opisuje negatywne przypadki pracy induktorów pogarszających uzwojenie podczas dodatkowych pomiarów.

21

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

strzelanie grzałek, przewodów itp to jedno. strzelanie silników -drugie. a strzelanie sprężarek hermetycznych -trzecie...
a co do strzelania lunittek  -fabrycznie są strzelane na 1000V -i taki strzał  jest dla sprężarki ryzykowny.

ryzykowne jest strzelanie sprężarek w zawilgoconych układach... albo na podciśnieniu. ale i sama praca jest w takich warunkach ryzykowna...

22

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

Czyli coś w tym jest? :)O pomiarach na próżni pisałem jako MENTOR na forum i to nie nowość wink

Ostatnio edytowany przez llort (2011-08-17 22:11:18)

23

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

llort napisał/a:

Czyli coś w tym jest?

jak we wszystkim związanym z jakąkolwiek pracą fachową i jakimkolwiek serwisem. potrzeba wiedzy i rozsądku. i urządzenie urządzeniu nierówne.

jedno warto strzelić.

inne strzałem induktora zabijesz.

a niektóre warto strzelić i zniszczyć...

                  -po to, żeby podejrzane  samo nie padło 3 dni po serwisie i nie zmusiło do ponownego dojazdu -darmowej naprawy (gwarancyjnej) i "świecenia oczami".
jak przeżyje strzał -to jeszcze długo pochodzi. jak nie przeżyje strzału -to i tak niedługo by padło -a podmienione po strzale -długo pochodzi.


         często awaria i postój urządzenia -np. chłodni jest dużo droższa niż wymiana  niepewnych -ale jeszcze działających elementów.

24

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

Metoda eliminacji poszczególnych części wyspy mrożniczej.Tymczasowo zamontuj pod każdą osobne zabezpieczenie RP o charakterystyce czulszej :)A może na wentylatory by się przydało?Metoda pomiarów jest nie skuteczna z powodu zmiennych warunków pracy.Raz sucho raz mokro. smile

Ostatnio edytowany przez llort (2011-08-17 23:04:35)

25

Odp: boneta wyrzuca różnicówkę

llort napisał/a:

Raz sucho raz mokro. smile

To zawęża krąg ,,podejrzewanych" do nich strzelałbym z kalibru 1000V bez wyrzutów sumienia.  cool