1

Temat: demontaż jednostki zewnętrznej ze względu na prace dociepleniowe

Witam

Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwy demontażu jednostki zewnętrznej SPLIT Gree 3,2kW (ze wzgledu na prace dociepleniowe na elewacji) tak aby nie uleciał czynnik chłodniczy?

Fachowiec twierdzi ze można i wystarczy tylko odpowiednio pozamykać zawory i wtłoczyć czynnik z powrotem do jednostki??? Czy na pewno 100% tego czynnika da się tak wtłoczyć do jednostki bez stacji do odzysku?



Z góry dziękuję za odpowiedź
Adam

2

Odp: demontaż jednostki zewnętrznej ze względu na prace dociepleniowe

Oczywiście.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: demontaż jednostki zewnętrznej ze względu na prace dociepleniowe

Wystarczy zamknąć zawór na rurze cieczowej (cienkiej) i sprężarka wciągnie cały czynnik. Jak już manometr wskaże próżnię, zamknąć zawór na rurze gazowej (grubej) i mamy czynnik w jednostce zewnętrznej.