1

Temat: Modyfikacja układu chłodzenia

Witam,

Posiadam prosty układ chłodniczy do obniżania temperatury w małej komorze. Agregat chłodniczy działa (chłodzi) na zasadzie włącz/wyłącz z wykorzystaniem prostego termostatu. W związku z potrzebą zapewnienia stabilniejszej temperatury (mniejsze przechłodzenia) postanowiłem doposażyć układ w zawór elektromagnetyczny (chłodzenie) sterowany za pomocą regulatora PID oraz nie wyłączać sprężarki w sytuacji, gdy chłodzenie nie jest wymagane. W tej sytuacji przy zamknięciu zaworu chłodzenia w układzie występuje niskie ciśnienie, które zmusza mnie do wyłączenia sprężarki.

Czy istnieje prosty sposób na modyfikację układu polegającą na doposażeniu go w dodatkowy obieg (taki bypass) omijający parownik, który pozwoli na ciągłą pracę sprężarki?

2

Odp: Modyfikacja układu chłodzenia

Po co?

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Modyfikacja układu chłodzenia

Tak jak pisałem, zależy mi na precyzyjniejszej regulacji temperatury i obawiam się uszkodzenia sprężarki częstym włączeniem/wyłączeniem na krótkie odcinki czasu. Chciałbym wyłączać sprężarkę dopiero w momencie gdy będzie już niewykorzystywana np przez 5 minut.

4

Odp: Modyfikacja układu chłodzenia

Minimalny postoj to 8 minut lub max 8 uruchomien na godzine