Temat: zestaw chłodniczy

witam potrzebuje dobrac agregaty do -80 c  moc 2000 w i do minus 40  5000w

2

Odp: zestaw chłodniczy

Czyli czego chcesz? Projektu urządzenia?
Zdajesz sobie sprawę, że zrobienie tego (nawet - 40 oC) na jednym stopniu jest praktycznie niemożliwe.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: zestaw chłodniczy

jack63 napisał/a:

Czyli czego chcesz? Projektu urządzenia?
Zdajesz sobie sprawę, że zrobienie tego (nawet - 40 oC) na jednym stopniu jest praktycznie niemożliwe.


Do -40 da rade na jednym stopniu

4

Odp: zestaw chłodniczy

radekklimat napisał/a:

Do -40 da rade na jednym stopniu

Powiedzmy, że da, ale znajdź mi sprężarkę na odparowanie niższe niż -30 oC potwierdzone i dopuszczone oficjalnie przez producenta.
Sam miałem problem z zamrażarką na -40 oC. Staruszka (1994r) była na R502 i były problemy z zakupem sprężarki. Firma zamontowała sprężarkę z "dopuszczeniem" do -30 , a bezpośredni użytkownik obniżył wymagania do -25 oC, więc chodzi.
Ogólnie temat trudny bo wymagania mocy chłodniczej dość duże, a COP Czy err dla niskich odparowań są wyraźnie poniżej jeden.
Dla -80 to już tylko kaskada i nie jest to prosta sprawa.

5

Odp: zestaw chłodniczy

Niebawem bede robil mroznie wlasnie na -40, jak zrobie to opisze na czym, co i jak
Do -80 wystarczy kompresor dwustopniowy

6

Odp: zestaw chłodniczy

radekklimat napisał/a:

Do -80 wystarczy kompresor dwustopniowy

Wszystkie (kilkanaście) zamrażarki -80 jakie mamy są dwustopniowe. Na zwykłych, trochę większych sprężarkach, choć jest jedna, malutka na dwóch lodówkowych. Chyba to tańsze i prostsze w wykonaniu niż sprężarka dwustopniowa. Separator oleju obowiązkowy.  Największe problemy są ze zdobyciem małych ilości czynnika dla drugiego stopnia.

radekklimat napisał/a:

Niebawem bede robil mroznie wlasnie na -40, jak zrobie to opisze na czym, co i jak

Czekam niecierpliwie. Co planujesz użyć jako automatykę sterującą?

7

Odp: zestaw chłodniczy

Pewnie Carel