Temat: głośna praca agregatu

Agregat Bitzer 42m3/h pracuje z szafa mroźniczą. Słychać głośne wycie słyszalne na filmie. Wycie raczej ze skraplacza. Układ wyposażony w odolejacz, nie ma zaworu  zwrotnego na tłoczeniu. Wycie dość znacznie cichnie przy naginaniu skraplacza, odolejacza, rurociągu tłocznego. Poza tym wyciem układ pracuje prawidłowo. Czynnik i olej OK. To nie wentylatory. Pomysły ?

Post's attachments

videocompress-062-20190828_094638.mp4 1.45 mb, 18 pobran od 2019-09-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: głośna praca agregatu

(Anakondy) amortyzatory drgań są zamontowane?

Ostatnio edytowany przez Amfan (2019-09-04 09:01:28)

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: głośna praca agregatu

Są zamontowane. 1,5 roku było cicho.