Temat: TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu

Witam kolegów, temat który spędza sen z powiek

SLX 300 Spectrum, Dwie komory, tylna ładnie chłodzi i grzeje, Pierwsza komora chłodzi dobrze, ale na grzaniu wywala AL10 - wysokie ciśnienie tłoczenia.
Chwilę po tym jak zamknie sie zawór odcinający skraplacz, HP rośnie powyżej 30 bar.
Zawory przy parowniku - HGS, SLS, LLS, po podaniu zasilania głośno cykają, zawór SLS i zawór jednokierunkowy linii cieczy LRCV rozebrałem - w środku czysto.
Klapa defrostu sprawna, układ osuszony i napełniony wg. wagi 
Wyrażnie gorący gaz ma zablokowany powrót do sprężarki, tylko gdzie??    Pomożecie? smile

Ostatnio edytowany przez Trucker (2019-09-10 20:58:42)

2

Odp: TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu

Zawor modulujacy

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu

Dzięki za wskazówki, Zawór modulujący był podstawiony z innej chłodni, nie pomogło. neutral
Chyba żle napisałem z tym że gaz nie wraca do sprężarki - raczej nie wchodzi w ogóle do parownika.

Dziś wybebeszyłem zawór HGS (wyjąłem tłoczek i płytkę otwierającą przepływ gazu, nabiłem gaz i agregat grzeje jak powinien.  big_smile

Zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście usterka zaworu HGS czy jego bypas-u  który z tego co słyszałem pomaga w otwieraniu zaworu HGS ???  Zawór bypas-u wpięty jest równolegle do HGS-a

Dodam że wnętrzności HGS-a wydąją się sprawne - tłoczek i jego pierścień, płytka i sprężynki

Ktoś z kolegów orientuje się jak to jest z tym bypasem?

Ostatnio edytowany przez Trucker (2019-09-10 21:15:57)