1

Temat: Uszczelnienie połączenia gwintowanego w instalacji chłodniczej R407C

Witam.
Mam pytanie, czy poprawnym jest uszczelnienie połączenia gwintowanego w instalacji chłodniczej przy pomocy taśmy teflonowej?  Dotyczy to połączenia zaworu bezpieczeństwa HP.
Zastałem taki stan gdzie jak widać uszczelnione to zostało taśmą teflonową. Niestety stwierdziłem tu nieszczelność.
Widać że raczej nie jest to montaż oryginalny i być może chodzi tylko o jego niestaranne wykonanie.

Czy za tym ponownie uszczelnić to za pomocą taśmy teflonowej (starannie), czy może ktoś poradził by inne rozwiązanie?
Warto by też było zastosować jednolitą kształtkę, bez tej dodatkowej redukcji, ale czy takie coś znajdę
Na zdjęciu pokazuję ten element wraz z kształtkami. Znakiem zapytania pokazuję miejsce które wygląda na połączenie oryginalne i mam nadzieję, że nie będzie wymagało żadnej interwencji.

Post's attachments

zawor_1.jpg 386.22 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: Uszczelnienie połączenia gwintowanego w instalacji chłodniczej R407C

Przede wszystkim musisz zweryfikować, czy gwinty w kształtkach mają te same parametry, bo mi się wydaje, że ten nypel ma gwint walcowy,a kolano stożkowy. Taśma teflonowa jest dobrym rozwiązaniem dla gwintów NPT, ale musi być odpowiedniej grubości do średnicy i skoku gwintu.

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Uszczelnienie połączenia gwintowanego w instalacji chłodniczej R407C

Dzięki za odpowiedz.
Faktycznie, okazuje się że gwint jest stożkowy, przy czym stożek jest od strony zaworu (tam gdzie na zdjęciu widać taśmę). Kolanko natomiast ma gwint walcowy.
Spróbuje skompletować taki zestaw złączek. Najgorzej, że teraz kolanko od strony zaworu powinno mieć gwint stożkowy i trzeba będzie po drugiej stronie dopasować ten nypel redukcyjny. A też w tym momencie nie mam pewności jaki typ gwintu jest w zbiorniku do którego jest to wkręcone. Wprawdzie mam zdjęcie tabliczki tego zbiornika, ale gogle nie odpowiada na podany jego typ. Trochę stare to urządzenie.

Ale jeszcze jedno. Od strony tego nypla redukcyjnego uszczelnienie zrobione było na klej. Jak uważasz, co lesze, taśma teflonowa, czy klej?

Ostatnio edytowany przez elkard (2019-09-13 14:15:43)