1

Temat: Grawitacyjne odprowadzanie skroplin

Witam,
Panowie specjaliści właśnie montują mi multisplit z dwoma jednostkami. Zauważyłem że bruzdy oraz przewody bezpośrednio przy jednostkach wewnętrznych na długości około 150cm są bez spadków, dopiero po około 150cm bruzdy biegną pionowo w dół a następnie że spprym spadkiem do jednostki zewnętrznej która będzie umiejscowiona bezpośrednio na kostce brukowej. Celem było grawitacyjne odprowadzenie wody na zewnątrz lokalu.

Obawiam się że woda moze zalegać w części instalacji bez zachowanych spadków. Czy moje obawy są słuszne?


Dzięki

2

Odp: Grawitacyjne odprowadzanie skroplin

Nie powinno być problemu
Liczy się różnica poziomów i wystarczy 3% spadku żeby na płaskim odcinku woda zlatywała i nowa wypychała starą na dół.
Firma wie co robi jak zajmuje się montażem klimatyzacji - powinna przynajmniej!:)