Temat: Multisplt Rotaberg- zasilanie

Witam Kolegów . Klient ma uszkodzoną jednostkę Multisplit Rotaberg RO3-7DCI + 3 jednostki wewnętrzne serii RSYI-09HRDN1

Jednostka zewnętrzna  (inwerterowa) załącza się i wyłącza. Słychać pracujący przekaźnik. Rytmicznie stuka co 2-3 sekundy . Wyświetlacz na płycie głównej jednostki zewnętrznej zapala się i przygasa.
Na jednostkach wewnętrznych występuje błąd E1 - jednostki wewnętrzne nie widzą skraplacza - bo ten nie może się załączyć . Czy macie "patent" na ten typ uszkodzenia. Szukam schematu . Będę próbował pominąć stycznik na wejściu zasilania skraplacza.

2

Odp: Multisplt Rotaberg- zasilanie

Sprawdzenie kablowni komunikacyjnej. Nawet jak na pierwszy rzut oka się wszystko zgadza, to poluzować przewody, zabezpieczyć kontaktem i porządnie przykręcić. Dopiero jak tego będziesz pewien dalsze działanie. Przy błędzie braku komunikacji nie zrobisz żadnego patentu.Jak jest prawidłowe zasilanie j.z. stawiałbym na uszkodzenie płyty skraplacza, a to podejrzewam, spora kasa.

forum.klimatyzacja.pl