Witam serdecznie to moj pierwszy post odnośnie klimatyzacji jakoś do tej pory sam sobie radziłem pacjent to renault trafic z zabudową chłodniczą carrier neos 100, po włączeniu panela na on zapala się bład albo E2P albo bAt . z tego co sprawdziłem bezpieczniki są ok, prąd na sterowniku jest ok pokazuje normalne napięcia takie jak trzeba samochód ma akumulator w dobrym stanie pozatym problemem. moje pytanie brzmi czy jestescie w stanie jakos mi pomóc co odpowiada za sprawdzanie napięcia akumulatora w tym sterowniku czy jest to jakas typowa usterka czy jest coś co moge sprawdzić mialem na półce drogi panel sterowania po podstawieniu jest identycznie. obstawiam na jakis niestyk proszę o jakąś podpowiedź. z góry dziękuje

Post's attachments

WhatsApp Image 2020-07-22 at 21.09.48.jpeg 151.75 kb, 15 pobran od 2020-07-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Odp: agregat CARRIER NEOS 100 - bład bAt E2P

sprawdz glowny bezpiecznik ten tuz przy akumulatorze oraz jego polaczenia i mase agregatu.
odlacz glowne zailanie na pare chwil, jesli e2p powroci to microprocesor jest do wymiany