Temat: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

Witam.
Jak w temacie. Klimatyzator Lg Uu24wr odmówił posługi. Zamontowany w małej serwerowni. Montowany w 18r. Czujniki w porządku przegrzanie 0-2k. EEV kręci. Klima włącza się działa o koło 1minuty rurka się szroni potem kompresor zwalnia szron znika i tak sobie kręci wolniutko. Brak błędów.
Pozdrawiam.

2

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

Widzę że nikt nie wie o co chodzi. Czujki w normie, napięcia  na czujkach w normie. Zawór EEV pracuje (testuje się) brak błędów. Urządzenie uruchamia się wkręca na obroty rurka się szroni przegrzanie 0-2k i po minucie kompresor zwalnia rurka przestaje się szronić przegrzanie dalej w tym zakresie. I tak sobię myślę może jednak zawór albo płyta, albo płytka w j.wew. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek?

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

LG sims może pomóc.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

4

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

Ale do tego potrzebne jest wi fi w klimie.

5

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

To ten moduł tworzy sieć wifi z którą się łączysz

Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać

6

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

0-2K przegrzanie to juz zalewa sprężarkę  cieczą

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

Takie pytanie czy klimę przełączyłeś na grzanie a potem z powrotem na chłodzenie? Lub czy ustawiony był na auto? Która rura się szroni?

Odp: Klimatyzator Lg Uu24wr przestał działać chłodzić w zimne dni

I jeszcze jedno małe pytanie czy ty wykonywałeś instalację i jesteś pewny że nigdzie nie jest zagięta rurka ?