Temat: Stała temperatura

Witam
Jestem tu nowy i prosze o rade.
Mam komore 10mx10m i 7m wysoka. Sciany płyta warstwowa 12cm poliuretan. Nowy najemca zażyczył sobie stałą temperature ok 16 stopni przez cały rok. Czyli wchodzi w gre i grzanie i chłodzenie. I tu moja rozterka czy pchac sie w klasyczna chlodnie czy ogarnie to jakiś wiekszy klimatyzator???

2

Odp: Stała temperatura

Ogarnie kanałowka odpowiedniej mocy ale sprawdz ktory z producentów ma mozliwosc chlodzenia do 16?C, w duzej mierze wiekszosc

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Stała temperatura

Dzieki Radek. Znalazlem używaną kanałowke ponad 14 kw grzania i chlodzenia czy wystarczy? Bo z metrow kwadratowych to az za duzo ale z szesciennych to malo. Jest jakis wzór zeby to policzyć mniej-więcej?

4

Odp: Stała temperatura

Artur podajesz za mało informacji "środowiskowych" to że coś jest wykonane z płyty warstwowej 12cm z poliuretan nie oznacza że na dany metraż czy kubaturę dobierzesz prawidłowo .
Jeśli ktoś chce mieć stałą temperaturę przez cały rok i jest to bardzo dla niego ważne nie możesz zaproponować używanego urządzenia . Zapytaj co będzie w tej hali robione bo wpędzisz się w kłopoty .
Pamiętaj że 1 urządzenie nie zapewnia ciągłości pracy .