Temat: Panasonic CU-2Z41TBE multi split - kompresor działa jak stary diezel

Witam serdecznie wszystkich
Od około miesiąca posiadam klime Panasonic CU-2Z41TBE 4,1kW (maksymalna moc to 5,6kW)i dwie jednostki wewnętrzne po 2,5kW.
Jest nowiutka z pudełeczka zamontowana przez firmę która zakłada masowo takie klimy(podobno)

Wszystko działa super, bo dom około 100m2 ogrzewa bez problemu

Problem pojawia się systematycznie w zależności od obciążenia
Jednostka zewnętrzna zaczyna chodzić jak stary diesel, po kilku minutach wraca do normy.
Nie jest to systematyczne,
Podrzucam mój film, po 2-3 minutach po uruchomieniu obu jednostek na grzanie, na dworze było +8stopni

Monterzy odkładają jak mogą przyjazd do mnie, zganiają winę na panasonic,
a obsługa klojenta panasonic twierdzi ze to z monterami mam się kontaktować.

Link do mojego filmu z YouTube
https://youtu.be/ooMiG9lEl14

Widział ktoś takie coś? Można sobie jakoś z tym poradzić?

Pozdrawiam

Ostatnio edytowany przez rychu996 (2021-01-04 11:48:17)

2

Odp: Panasonic CU-2Z41TBE multi split - kompresor działa jak stary diezel

Defrost* chyba coś poprawili bo u mnie działa zdecydowanie głośniej mam jedno urządzenie z przed 10 lat  tongue

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Panasonic CU-2Z41TBE multi split - kompresor działa jak stary diezel

Sprawdź Pan pion i poziom w kilku miejscach urządzenia + miękkie gumy pod sanki  lekko dokręcone śrubami z nakrętkami samo- kontrującymi.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

4

Odp: Panasonic CU-2Z41TBE multi split - kompresor działa jak stary diezel

Amfan napisał/a:

Sprawdź Pan pion i poziom w kilku miejscach urządzenia + miękkie gumy pod sanki  lekko dokręcone śrubami z nakrętkami samo- kontrującymi.

Poziomy ma, na ścianie ładnie siedzi, podokręcane.
Gumki były oryginalne,
wiec wyczytałem tu na forum o grubych gumowych amortyzatorach wibracji- jedyne co to zmieniło to więcej basu na ścianie wewnątrz.

DBKlima napisał/a:

Defrost* chyba coś poprawili bo u mnie działa zdecydowanie głośniej mam jedno urządzenie z przed 10 lat  tongue

Defrosty widziałem na YouTube, są o niebo cichsze i przeważnie woda leci xd U mnie filmik jest po 3 minutach od załączenia i nie leci woda
A z naklejki mogę wyczytać ze data produkcji urządzenia to 06.2020 ;/

Aha- pobór mocy przy hałasie to 2200W z gniazdka, normalnie 500-900W

https://youtu.be/CBYfsgC1jeg

Ostatnio edytowany przez rychu996 (2021-01-04 23:44:13)

5

Odp: Panasonic CU-2Z41TBE multi split - kompresor działa jak stary diezel

Od początku tak było?
Nie jestem fanem Panasa ale ta sprężarka chodzi za głośno trzeba sprawdzić jej mocowanie w wewnątrz jednostki jak na stelażu jest gruba guma!