Temat: Klima kanałowa słabo wieje

Cześć wszystkim smile
mam w domu zamontowaną klime kanałową 9.5 kW: http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/1806 … rter.html. Powietrze rozprowadzone jest do 5 pokoi w tym jeden duży 40m2. W każdym pokoju jest jeden anemostat, z wyjątkiem tego dużego, tam są dwa. Anemostaty są zimne, ale przepływ powietrza jak na lekarstwo. Były robione pomiary przepływu powietrza przyrządem testo 417:

124 m3/h sypialnia
240 m3/h salon (dwa anemostaty)
160 m3/h sypialnia
120 m3/h sypialnia
120 m3/h sypialnia

suma: 764 m3/h

Z tego co czytam ta klima na najwyższym biegu daje 24/28/32 m3/min czyli 1440/1680/1920 m3/h. Straty na kanałach jakieś muszą być, pytanie czy aż takie duże są możliwe? Generalnie kanały są proste, zakręty o dużym promieniu, niepozaginane.

Czy to normalne, że klima tak słabo dmucha? Jeśli nie to gdzie może leżeć przyczyna?

Ostatnio edytowany przez karolbudowlaniec (2021-07-15 22:05:53)

2

Odp: Klima kanałowa słabo wieje

Kolego tu trzeba zadać pytanie : jaki masz ustawiony spręż w kanałówce ?   tongue

forum.klimatyzacja.pl

Odp: Klima kanałowa słabo wieje

DBKlima napisał/a:

Kolego tu trzeba zadać pytanie : jaki masz ustawiony spręż w kanałówce ?   

Podpowiesz jak to sprawdzić? Wiem jak wejść w menu instalatora tylko jak może nazywać się to ustawienie? wink

Edit:
znalazłem coś takiego: https://www.forum.klimatyzacja.pl/edit/ … .41.03.png
Czy mogę zmieniać te ustawienia bez ryzyka, że coś uszkodzę?

Ostatnio edytowany przez karolbudowlaniec (2021-07-16 15:47:06)

Post's attachments

Zrzut ekranu 2021-07-16 o 15.41.03.png 114.99 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Odp: Klima kanałowa słabo wieje

Ja bym dodał od siebie, że ciut za mało mocy . Salon 42m2 z oknami przy temp.30C i wilg 80% to minimum 5kw.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3