Temat: Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych

Witam
Chciałbym się poradzić kogoś z większym doświadczeniem w montażu kaset dla komercji.
W zasadzie wyboru nie mam wielkiego muszę schłodzić 2 pomieszczenia ok 13m2 i 20m2 z przeszkloną witryną  wzdłuż jednej ze ścian, w obydwu przypadkach ok 4m długości Przeszklenie  zaczyna się ok 60cm od podłogi. Strona południowa. Czy na takie warunki wystarczy kaseta odpowiednio. 2.6kW i 3.5kW?  Witryna najprawdopodobniej będzie  oklejona mleczną folią.

Pozdrawiam.

2

Odp: Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych

Bezpiecznie przyjmij 250 wat na m2 szyby jako dodatkowe zyski ciepła

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3

forum.klimatyzacja.pl

Odp: Prośba w ocenie doboru kaset do małych pomieszczeń komercyjnych

Amfan napisał/a:

Bezpiecznie przyjmij 250 wat na m2 szyby jako dodatkowe zyski ciepła

Ok, czyli do rozważenia 3.5 i 5kW Bo zakładając 8m2 przeszklenia robi się 2kW
250W to wartość dla szyby nieosłonionej?