Temat: Brak izolacji przeciwkondensacyjnej w ścianach

Dzień dobry. Mam do odbioru instalację klimatyzacji w mieszkaniu. Monterzy w przewiercie przez ściany nośne pomiędzy pomieszczeniami oraz na zewnątrz budynku nie zmieścili się z otuliną miedzianych rur, która zdaje się ma zapobiegać dostaniu się powietrza i kondensacji wody na zimniej miedzi. Otulina kończy się przed ścianą, a w przewiercie znajdują się gołe rurki. Czy to jest poprawny sposób montażu i czy nie grozi mi zbieranie się wilgoci w ścianie?

Ostatnio edytowany przez papparroni (2021-10-05 08:42:16)

2

Odp: Brak izolacji przeciwkondensacyjnej w ścianach

nie płać za fuszerkę .

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: Brak izolacji przeciwkondensacyjnej w ścianach

Firma z cienkimi wiertłami.

BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3