Odp: Problem z agregatem arrier xarios 300

dotyczy agregatu carrier xarios 300 ,po urochomieniu agregatu przez krótki czas działa prawidłowo poczym załacza sie odszranianie które można zlikwidować po wyłaczeniu agregatu.Sterownik nie wykazuje żadnego błędu ,wyświetla się A00.Po ponownym uruchomieniu agregatu ww usterka powtarza się.

2

Odp: Problem z agregatem arrier xarios 300

jmazurek314 napisał/a:

dotyczy agregatu carrier xarios 300 ,po urochomieniu agregatu przez krótki czas działa prawidłowo poczym załacza sie odszranianie które można zlikwidować po wyłaczeniu agregatu.Sterownik nie wykazuje żadnego błędu ,wyświetla się A00.Po ponownym uruchomieniu agregatu ww usterka powtarza się.

Odszranianie w programie co jaki czas nastawione A00 komunikuje o braku alarmów.Sprawdż poprawność zamontowania czujników teemperatury.Portrzyj ręką czujnik wewnątrz komory czyli ośrodka schładznego bo może są odwrotnie usytowane a program odczutuje jako sygnał do momentu odmrażania .

Ostatnio edytowany przez R-40 (2010-05-11 22:39:34)

forum.klimatyzacja.pl

Temat: Problem z agregatem arrier xarios 300

Uszkodzony jest klixon odszraniania.
Znajduje sie w parowniku, jak zdejmiesz obudowe to bedziesz widział taka duza kapsułke.
Do kupienia w serwisie ASO lub szukaj na allegro
Temperatura załaczenia ponizej 5 stopni

Sterownik nie widzi tego jako błedu poniewaz za kazdym odszranianiem wyswietlało by jako bład.

Wyłacz agregat.
Nacisnij razem przycisk defrost+ON.
-+ zmien lub odczytaj parametry.
Pierwsze to czas odszraniania, drugie to odstep co ile godzin z literka H.
Po sprawdzeniu nacisnij SET

4

Odp: Problem z agregatem arrier xarios 300

radekklimat dziękuje za wskazówke,agregat naprawiony  pozdrawiam