Temat: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

witam potrzeguję podłączyć jednostke wew lg s24aw bez jednostki zewnetrznej aby pracowała czły czas w tej chwili chodzi chwilę i wywala kod 5 czyli brak komunikacji z jedn zewnetrzną da sie to jakos obejsć

2

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

podłącz zasilanie bezpośrednio do wentylatora .

forum.klimatyzacja.pl

3

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

moge spytac po co Ci polowka klimatyzatora?

4

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

ma pracowac jako nagrzewnica wodna

5

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

Nie da się obejść niestety ;/

6

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

barbie podał prosty sposób aby wykorzystać jz jako nagrzewnicę wodną.Wykorzystaj przełącznik 1-2-3 do zmiany obrotów tej kurtyny powietrznej.radas da się obejść.Tylko trzeba podać to co system potrzebuje.Czasami potrzebuje napięcie a czasami odpowiednią oporność.

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

7

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

Płytki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej komunikują się w obie strony. Jeśli wewnętrzna wyśle sygnał do zewnętrznej i nie dostanie zwrotnego wywala błąd.
Właśnie bylem z tym problemem  inżynierów elektroników i stwierdzili ze nie da rady..

8

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

ile wody przepłynie przez cieńkie rurki parownika ? .wstaw do turbiny silnik wentylatora z ON/OF i podłącz go na 230 V,pamiętając o kondensatorze rozruchowym .

9

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

Moim zdaniem tym inżynierom nie wyjaśniłeś o co ci chodzi.Ty masz bezpośrednio zasilić silnik turbiny jednostki wewnętrznej pomijając płyty sterujące i masz zlikwidować element powodujący rozprężanie czynnika czynnika chłodniczego.Wiatrownice ustawiasz ręcznie według gustu.Do czego ci potrzebne są płyty sterujące?

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

10

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

klimatolog napisał/a:

Moim zdaniem tym inżynierom nie wyjaśniłeś o co ci chodzi.Ty masz bezpośrednio zasilić silnik turbiny jednostki wewnętrznej pomijając płyty sterujące i masz zlikwidować element powodujący rozprężanie czynnika czynnika chłodniczego.Wiatrownice ustawiasz ręcznie według gustu.Do czego ci potrzebne są płyty sterujące?

Wyjaśniłem.... jak "chodkii" zapytał, czy da się jakoś obejść ten błąd komunikacji - odpowiadam, że nie.
Jednostkę wewnętrzną klimatyzatora wykorzystując jako nagrzewnicę, przy okazji wykorzystując płytkę w j. wew. ustawiając ją pilotem w trybie grzania mamy dodatkowo termostat, regulację wiatrownic sterowane z pilota i najważniejsze ustawiając wentylator w trybie "auto" reguluje on prędkością wentylatora w zależności od temperatury na wymienniku  cool

11

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

Ostatnio oszukałem system wypinając czujnik temperatury powietrza w jednostce zewnętrznej w trybie chłodzenia zastępując go opornikiem wartości 4,6 kilooma.Można?Urządzenie jest na karaibach?Nie tylko tak sobie myśli.Ale to działa?

Ostatnio edytowany przez klimatolog (2012-12-16 22:04:13)

Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?

12

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

Witam
Mam ten sam problem co "chodkii" (jednostka wewnętrzna bez jednostki zewnętrznej) tylko na większą skalę.
W zajeździe wykorzystuję jednostki wewnętrzne klimatyzatora do współpracy z pompami ciepła dla centralnego ogrzewania lub chłodzenia latem. Czynnikiem w jedn. wewn. jest woda z CO.
Mam zainstalowanych kilka jednostek Samsunga i to działa. Ostatnio kupiłem 6 jedn.wewn. LG S24AW N53 (ASNW2465DU3) i 1 LG S24AW ASNW2465DH2.
Niestety po włączeniu, testują przez ok.3 min i się wyłączają, tak że trzeba aż odłączać je z zasilania żeby od nowa je włączyć. Wiem już że to brak komunikacji z jednostką zewnętrzną. Wiem też że jednostka zewnętrzna podaje na styk przewodu sterującego jakieś napięcie czytałem o 65 V ale też i o 56V. Czy wystarczy tam podać takie napięcie by chociaź coś chodziło?. Jeżeli tak to jaki to jest prąd zmienny czy stały ? Czy w jakiś inny sposób można oszukać elektronikę na płytce jedn.wewn. aby choć jedna z funkcji pilota chodziła bezprzerwy ? !!!
Ciekawostka bo ta 7 jednostka z końcówką H2 w jednym trybie, po naciśnięciu na pilocie funkcji "plazma" działa bez przerwy i pozwala na zmianę obrotów wentylatora ? Czym to może być spowodowane ? Innym oprogramowaniem? Czy można w jakiś sposób wgrać do pierwszych 6 jedn. oprogramowanie z 7 jedn. ???
Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić.

13

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

Musisz wyrzucić oryginalną elektronikę a do silnika zbudować elektronikę koszt w granicach 50 zł

TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.

14

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

p.obelix napisał/a:

Musisz wyrzucić oryginalną elektronikę a do silnika zbudować elektronikę koszt w granicach 50 zł

Ja kiedyś wykorzystywałem jednostki ww LG do grzania sklepu ciepłem odpadowym i to chodzi bardzo ładnie niestety kupiłem w ubiegłym roku jednostkę ww kaseton i taki sam problem jak u ciebie wywaliłem elektronikę podłączyłem silnik pod 220v i bum po silniku okazało się że te nowe silniki to DC i sterowane elektronicznie musiałem wymienić na stary dobry silnik teraz do takich zabaw używam GREE jeszcze są na 220 i działają cool

15

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

chodkii napisał/a:

witam potrzeguję podłączyć jednostke wew lg s24aw bez jednostki zewnetrznej aby pracowała czły czas w tej chwili chodzi chwilę i wywala kod 5 czyli brak komunikacji z jedn zewnetrzną da sie to jakos obejsć


Twoja jednostka wewnetrzna to dc inverter i dlatego ci wywala taki blad.
Komunikacja miedzy plytkami odbywa sie jednym kablem poniewaz sygnał podawany jest cyfrowo i jak nie bedzie podłaczenia z jednoska zewnetrzna to nie bedzie pracowac sama wewnetrzna.
Zmien elektronike z on/off-a najlepiej tez LG i problem zniknie ewntualnie z jakiegos innego producenta moze byc chinczyk bedzie najtaniej.

16

Odp: jednostka wewnetrzna LGlg s24aw

A na samej wentylacji też wywala błąd?