26

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

barbie coś może do tematu? hmm

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

27

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

mg a gdzie Twoja wypowiedż? hmm Czyżbyś znowu przegiął smile

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

forum.klimatyzacja.pl

28

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

Cały dzień myślałeś jak mi dokopać a tu niema, musisz być bardzo zawiedziony mad
Zapomniałeś zrobić skrina?

Ostatnio edytowany przez mg (2015-02-26 20:42:55)

29

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

mg napisał/a:

Cały dzień myślałeś jak mi dokopać a tu niema, musisz być bardzo zawiedziony mad
Zapomniałeś zrobić skrina?

Nie jestem zawiedziony.Był post i go nie ma? :cool:A coś w temacie?

Ostatnio edytowany przez joker (2015-02-26 20:54:41)

Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.

30

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

Pozostała jedynie grzałka tacy. Ktoś wydłużył czas odszraniania do nierozsądnych granic, a częstotliwość: co kilka dni.
Patologia? lol

Ostatnio edytowany przez mg (2015-02-26 21:57:40)

31

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

I jak tam kolego Klim już wiesz co jest powodem lodowiska na suficie ?bo jestem ciekaw

32

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

jeszcze nie bylem tam, ale jak bede cos wiedzial to napisze.

33

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

Witam. Napisz co z tą awarią .

34

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

Tam regał jest przystawiony do samego parownika. Wchodzą też zapewne często. Od parownika do podłogi raczej powinno być pusto, a do tego w chwili otwarcia drzwi urządzenie powinno się wyłączyć. Kurtyny paskowej przy drzwiach też pewnie niema.
Miałem coś podobnego na Zanottim 335 T Boxer. tam z cyklu odszraniania fabrycznie nie było funkcji ociekania parownika. Zrobiłem "wynalazek" na miniaturowym wyłączniku czasowym i przekażniku i zjawisko to ustąpiło.

35

Odp: Komora mroźnicza - lodowisko na suficie

Odpowiedż jest prosta.Brak czasu ociekania chłodnicy.Pluję na sufit i momentalnie oplute zamarza.