chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-19

Witam
Buduje chłodnie o poj.ok 120m3 załadunek 5-6 ton w ciągu 8 godz.zależy mi na
bardzo szybkim schłodzeniu do tem. 6-12 stopni.
Jakiej mocy waszym zdaniem powinien być agregat ?

Otrzymałem ofertę kupna sprzętu używanego Copeland DLLP-401-EWL i chłodnicy
HELPMAN LA97E

Co sądzicie o tym sprzęcie ?
Będę wdzięczny za wszystkie porady.

Pozdrawiam Daniel


chłodnia na truskawki - Shitashii - 2009-11-19

30kW przy schłodzeniu do 8*C w czasie ok 8h i pracy agregatu 12h/dobę
42kW przy schłodzeniu do 6*C w czasie ok 6h i pracy agregatu 12h.
:-)


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

To nie jest wszystko takie proste. Napisz o izolacji, długość, szerokość, wysokość, czy chłodnia bedzie miała chodzić cały czas czy tylko sezonowo?
W czym będzie towar(truskawki) składowane? Chodzi mi, czy skrzynki zabudowane, czy "ażurowe" w taką kratkę, która jest przepuszczalna? Czy będzie to składowane na paletach czy bezposrednio na ziemi?
Pozdrawiam.


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-19

Izolacja styropian 150mm dł 10,sze.4,5,wys 2,80
Chłodnia będzie chodzić od czerwca do sierpnia,opakowania ażurowe,towar składowany będzie na paletach.Truskawka będzie dostarczana partiami ok.700 kg na godz.

Ten Copeland ma wyd.(podobno)dla-5st-14kw a chlodnica 16kw,odtajanie elektryczne,wyd ok.9000m3


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

To nie jest rozmowa na forum, gdyż znowu będzie, że za dużo doradzamy i innym dajemy za darmo odpowiedzi. Porównaj sobie firmy chłodnicze w okolicy i sprawdz oferte, wyciągnij wnioski. Zaproś z 2, 3 i to nie koniecznie z najwiekszych w regionie bo to nie zawsze oznacza najlepszych; zobaczysz, co powiedzą. Wink


chłodnia na truskawki - Shitashii - 2009-11-19

Przy wydłużonym czasie chłodzenia oraz pracy sprężarki będzie wystarczająco. Tzn te ok 14kW. Montuj.
Podaj dane, wystawimy Ci faktury ;-)


chłodnia na truskawki - Artic - 2009-11-19

daniel10 skąd jesteś ?? a i jesteś wykonawcą czy inwestorem


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-19

Jestem inwestorem z łódzkiego ok.łasku.


dominik486 jeśli nie chcesz pomóc to ok ,tylko po co chciałeś te dodatkowe parametry.
Myślałem że forum służy do tego typu informacji.Co do firm chłodniczych,każda oferuje inną moc chłodniczą a różnice są kolosalne od 8-18 kw,dlatego pytałem.Ze względów finansowych nie mogę sobie pozwolić na nowy agregat.

Pozdrawiam Daniel


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

Tak forum do tego służy, lecz zaraz zaczną się różne teorie na różny temat. Więc jak chcesz info. to chętnie pomogę info.mdklima@gmail.com.
Daj znać a cos moge pomóc. Smile
Pozdrawiam


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

no dobra, Smile
Jeżeli chodzi Tobie o szybkie schłodzenie, jak napisałeś to 22kW około, jednak tak jak chcesz to te 15 KW wystarczy.
Ile skrzynek będzie ustawiane jedna na drugiej?
Nie możesz zapełniać na full pod sufit, ponieważ musi być cyrkulacja powietrza.
Skrzynki, tak jak napisałeś są dobre(azurowe) i mają stać na palecie, zeby rowniez powietrze wszędzie mogło dotrzeć jak i odsunięte trochę od ściany w miarę możliwości. Wiem że to teraz tak brzmi, jednak w praktyce wyjdzie inaczej.
Izolacja - wystarczy, jednak od razu trzeba było piankę a nie stropian- cieńsze i nie nasiąka wodą w razie czego.
Im masz większą moc chłodniczą, tym szybciej możesz zbić temperaturę, jednak nie należy przesadzać.
Drzwi do chłodni też moga być używane.

Jednak na używany sprzęt nie dostaniesz tak długiej gwarancji jak na nowy. Postaraj się o dofinansowanie, ale wtedy tylko nowy sprzęt, gdyż powiedzą, że stary(używany) nie jest energooszczędny i mniej ekologiczny.


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-19

Dzięki dominik486 za info.oczywiście zdaję sobie sprawę,że jest to używka a może znasz jakieś sprawdzone zródło takiego sprzętu.
Jeszcze jedna sprawa gościu ma w ofercie chłodnicę GOEDHARTA Model FC 38SBi-452-7-230 moc chłod.26kw obj.19lit a ten HELPMAN ma mniejszą moc a większą obj.(28lit).
Sprzedający twierdzi że ten GOEDHART będzie za duży do tej sprężarki.
Czy ma rację ?
Pytam ponieważ GOEDHART jest jak nowy (2004 r),natomiast HELPMAN wygląda bardzo mizernie


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

Dowiedz się jeszcze o odstepy miedzy lamelami obu chłodnic. Lepiej przewymiarować "z dziebko" chłodnicę, żeby nie było z nią problemów.
Hmm sprawdzone zródło, jeżeli chodzi o uzywki to znam tylko w okolicach pomorskiego - nasze rejony więc nie pomogę.
A dowiadywałeś się czy na ta działalność możesz dotać dofinansowanie na urządzenia chłodnicze?
Kupujesz te urządzenia sam, czy za posrednictwem jakiejs firmy, ktora zleciła kupno?


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-19

Obie mają 7 mm.Kupuję sam,ale chcę wiedzieć jak najwięcej bo wiesz jak traktują zielonego klijenta.Wciskają najstarsze maszyny.


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

Trochę poszperałem i chyba znalazłem tą jedną twoją chłodnicę: http://allegro.pl/item817843592_chlodnica_helpman_model_la_97_e_moc_16_kw.html
Będziesz sam chciał to montować skoro sam kupujesz?
Zleć komuś z okolicy dobór agregatu i parownika, to inaczej będzie na to patrzył i może da jakąś gwarancję. A tak to Tobie wcisną jakiś niesprawdzony sprzęt.


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-19

Tak to ta chłodnica ten gość ma również tego GOEDHARTA on sam nie montuje tylko jego kolega,który twierdzi że nie zna się na doborze i tak mam koło zamknięte.Gwarancja niby jest (ale może tylko do bramy)


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-19

Nie chce robić zadnej reklamy, ale przesyłam sprawdzoną hurtownie urządzeń urzywanych. Napewno natknąłeś się na ich stronę albo urzadzenia z ich ofertą.
http://www.senatus.home.pl/u-agr-chl.html


chłodnia na truskawki - Artic - 2009-11-20

jAK CHCESZ mieć problemy to polecam jak najbardziej pana senatusa


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-20

Tak jak mówiłem, jak narazie dla mnie senatus się sprawdził, ale to były tylko jakiś mały agregat i chłodnica, nic więcej Smile


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-20

Około 1,5 tony trafia do komory bardzo wcześnie (zbiór zaczynamy o 5 rano) temperatura ok. 10 st natomiast reszta w zależności od tem dziennych 20-30 st.
Co do czasu składowania o 17tej towar jest pakowany na samochody,wentylacji brak.


mg 1 te 24 kw są dla tem -5


chłodnia na truskawki - Artic - 2009-11-20

moim zdaniem to dobre rozwiąznienie mniejsza komora szokowego schładzania + chłodnia składowa początkowy koszt może większy ale mniejsze zużycie prądy zrekompensuje resztę.


często tak przy rybach robimy tylko z tą różnicą że z zamrażarek płytowych towar trafia do mroźni.


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-21

Czy przy takiej komorze szokowej potrzebne są dwa pomieszczeni i dwa agregaty chłodnicze ??


chłodnia na truskawki - dominik486 - 2009-11-21

Tak, tylko tutaj to nie będzie na taśmociągu, jak w przetwórstwach(ale można oczywiście tak zrobić). Pomieszczenie możesz podzielić, ale mówiłeś, że jedziesz jak najmniejszym kosztem, gdyż brak sporych funduszy... Określ swój budzet i czy tą komorę możesz jakoś rozbudować?


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-21

TO niestety ten wariant odpada (kasa).Wybiorę chyba tego COPELANDA tylko jak byście mogli Koledzy pomóc w wyborze chłodnicy (helpman czy goedhart)to byłbym bardzo wdzięczny a może jakaś inna konfiguracja od tego gościa
Budżet bardzo skromny do 15 tyś z montażem.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=7536170


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-21

Pisałem już wcześniej,że montażem zajmuje się jego znajomy (wtedy ma być jakaś tam gwarancja).Chodzi mi tylko o upewnienie się co do wybory urządzeń zaproponowanych przez sprzedającego


chłodnia na truskawki - daniel10 - 2009-11-22

Dzięki mg 1