Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy (/showthread.php?tid=4397) |
Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-11 Bo więcej osób się na tym zna. To nie hańba mieć mniejszą wiedzę. Jak ja nie znam się w jakimś temacie to nie zabieram głosu. A co do tego układu z wątku, to wbrew mniemaniu autora - nie jest to tylko podłączenie wentylatora i nagrzewnicy pod jeden stycznik. I każdy mu to samo powtarza - dlatego większy ruch w wątku. Pzdr Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 mg zadał zainteresowanemu jaka to nagrzewnica Bo jak wodna to zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 crocens napisał(a):barbie ma racje, presostat różnicowy (pomiar przed i za wentylatorem). Gdy brak różnicy ciśnień wyłącza nagrzewnicę. Widziałem takie cuda. ale większośc nagrzewnic ma swoje własne zabezpieczenia, właśnie termostatyczne.Chyba myślimy o presostatach informujących o zabrudzeniu filtrów a nie o temperaturach? Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - crocens - 2010-12-11 myślimy o presostatach różnicowych, mierzących ciśnienie za i przed wentylatorem. myślimy również o termostatach montowanych w nagrzenicy, czyli dokładnie tak jak napisałem, dwa różne systemy Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 barbie napisał(a):jeśli przy wodnej nagrzewnicy zatrzyma się wentylator to woda w nagrzewnicy zamarznie ? .R12 nie masz pojęcia o wentylacji .zamarznie jeżeli przepustnica niezamknie i padnie pompa obiegowa cwaniaczku. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-11 mentor napisał(a):Wybuchnie wulkan, będzie trzęsienie ziemi, a chwilę po tym zaatakują terroryści.barbie napisał(a):jeśli przy wodnej nagrzewnicy zatrzyma się wentylator to woda w nagrzewnicy zamarznie ? .R12 nie masz pojęcia o wentylacji .zamarznie jeżeli przepustnica niezamknie i padnie pompa obiegowa cwaniaczku. Przeważnie przepustnice są sprężynowe. Na czerpni - dodam. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 Fakt że nieprofesjonaliści takie stosują i to się nazywa pseudo wentylacja.Ty myślisz o tych żaluzjach sterowanych przepływem wiatru jak w ubikacjach Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 Wentylacja równa się wentylacja.Klimatyzacja równa się zapewnienie każdego komfortu.Schładzacz pomieszczenia bez względu na nazwę split czy inwerter niema nic wspólnego z pełną klimatyzacją Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-11 mentor napisał(a):Fakt że nieprofesjonaliści takie stosują i to się nazywa pseudo wentylacja.Ty myślisz o tych żaluzjach sterowanych przepływem wiatru jak w ubikacjachSzczerze zaczynam wątpić w twoją wiedzę... Poszukaj np na stronach Belimo. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 No właśnie belimo niezamknie a pompa obiegowa padnie.A w przeciągach różnie bywa. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-11 Dlaczego belimo nie zamknie? Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11 przyczyn może być wiele.Sterowanie i mechanika są podstawowymi.Czasami UCS zawodzi Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-11 No dobra, wszystko może się zdarzyć (jak pisałem wcześniej: wulkan itd...), ale nie dzieją się wszystkie awarie na raz. A jeżeli tak wygląda, to jest to wynik wcześniejszych zaniedbań. Niemniej będę się upierał, że po to jest przepustnica ze sprężyną zwrotną .... A o czym my wogóle gadamy? Przecież to nagrzewnica elektryczna. Wyjaśnij mi co to UCS? :/ Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-12 Miałem na jednym obiekcie tak jak pisze Shitashii że tam gdzie był siłownik ze sprężyną to nie strzelały nagrzewnice ale dwa razy się niestety zdażyło ale przyczyna leżała gdzienindziej. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Remik - 2010-12-12 UCS - rodzaj sterownika stosowany w wentylacji. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-12 dodałbym w profesjonalnej. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-12 Remik napisał(a):UCS - rodzaj sterownika stosowany w wentylacji.Aaaaa. :/ Jasne. Gapa ze mnie.
Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - zenek123 - 2010-12-15 Witam, Nie było mnie kilka dni, dlatego zaraz jak mogę to odpisuję. Oczywiście chodzi nagrzewnice elektryczną. Do nagrzewnicy wodnej bez automatyki bym nie startował. Pozdrawiam Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-15 Kolego - do elektrycznej też nie startuj. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - bxz - 2010-12-18 barbie napisał(a):musisz zastosować presostat ,którego styk będzie włączony w sterowanie stycznika grzałek .fabryczne nagrzewnice mają dedykowane układy sterownicze ze schematem ,jak to wszystko podłączyć . najtańsze i najlepsze rozwiązanie barbie napisał(a):w profesjonalnej nagrzewnicy jest podwójny termostat--pracy i awaryjny . Z tymi co się spotkałem to są zawsze dwa termostaty zabezpieczające - "awaryjne" , jeden nastawiony niżej z resetem automatycznym (po zadziałaniu i ostygnięciu wraca do pozycji zamkniętej) a drugi z resetem ręcznym, nastawiony wyżej jak on zadziała to już trzeba podejść do nagrzewnicy i go wcisnąć. Zabezpieczenie presem i dwoma seryjnymi termostatami to w zupełności odpowiednie rozwiązanie i dywagacje na temat bezpieczeństwa są bezzasadne. Problem pojawia się ze sterowaniem mocą nagrzewnicy, ale to już inny temat (TCC,Pulser) ![]() Nie wszystko co wydaje się proste, jest proste. Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Awent - 2010-12-18 Najprościej zamontowac stycznik w szafce sterującej napięcie na cewkę pobierane z wentylatora, brak napięcia na wentylatorze nie działą nagrzewnica, dodatkowo można zamontować czujnik temperatury za nagrzewnicą wyłaczajacą nagrzewnicę jeśli temp przekroczy np 50C, Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-18 Awent napisał(a):Najprościej zamontowac stycznik w szafce sterującej napięcie na cewkę pobierane z wentylatora, brak napięcia na wentylatorze nie działą nagrzewnica, dodatkowo można zamontować czujnik temperatury za nagrzewnicą wyłaczajacą nagrzewnicę jeśli temp przekroczy np 50C,Ty też niczego nie rozumiesz! A jak bedzie napięcie na wentylatorze, a z jakiegoś powodu nie będzie on działał, albo nie będzie przepływu powietrza? Chociaż rację masz w tym: Najprościej (...) Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - bxz - 2010-12-18 Rozumiem że zamierzasz ograniczyć górną temp nawiewu, to skoro tak to wiedz, że maksymalna to 35-40, a co w przypadku gdy temperatura obsługiwanego pomieszczenia przekroczy 22? No tak przepuścisz sygnał z wentylatora przez termostat kanałowy z temp zadaną 22, potem presostat, potem termostat ograniczający nawiew do 50, potem zabezpieczenia farbryczne nagrzewnicy.... To dalej jest proste. I działa przez klika miechów. Potem przychodzi zima. Nagrzewnica załącza się 300 razy dziennie. I ja się pytam: ile to lat pochodzi? Co pierwsze padnie? Ja obstawiam nagrzewnica. Z mojego doświadczenia: konieczne pulser, tcc (3fazy) - alternatywa nagrzewnica wstępna i wtórna (wszystkie koszty x2 (odrobinę mniejsze), ale za to niezależność, gdy jedna padnie) A gdzie filtr??? No to teraz policz sobie wszystko (z przewodami koniecznie, skrzynką...) i robocizną, bo wszystko przyjdzie osobno z nie do końca jasną dokumentacją. A teraz zobacz ile kosztuje taka centralka AllInOne z płynną regulacją w hurtownii: 200 pln drożej. A jak rezygnujesz z regulacji mocy to popieram jak najbardziej: jest szansa ze przyjadę do spalonej, wytłumaczę czemu się spaliła, że takich oszczędności się nie robi, a to są skutki. Zrobię w normalnych pieniądzach. Zostawię wizytówkę i mam klienta. Bo jemu już wytłumaczę czemu tak chcę zrobić, a nie inaczej i że to dla jego dobra, a na kolejnych montażach zarobię i to nieraz niejednokrotnie więcej niż Ty na tej chałturce xD Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - zuku - 2010-12-18 a co byście powiedzieli na nagrzewnice 9 kW 3x400v sterowaną pulserem 2x 400V 6kW. 4 grzałki po 1,5 kW są sterowane bezpośrednia z pulsera a dwie pozostałe poprzez stycznik elektroniczny a sygnał dla stycznika jest wzięty z wyjścia pulsera? Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-19 To minimalna moc na jaką zostanie załączona nagrzewnica to 3 czy 4,5kW? Ogólnie to może być, chodzi o inne zabezpieczenia podczas awarii - żeby ten pulser i SSR-y pracowały dopiero przy przepływie powietrza. |