Problem z Ladami - coldtherm - 2013-11-09

prawda
nie solimy towaru po uboju ponieważ od jakiegoś czasu sa inne sposoby w niektórych aplikacjach wymagających większych nakładów energetycznych. Ale pytanie ... Komu to tłumacze ...
Czy efektywnym jest kisić agregaty w ladach w temp 45 C??


Problem z Ladami - coldtherm - 2013-11-09

barbie napisał(a):Naprawdę jestem w szoku.++++++++++
proszę bez cynizmu bo znaczy to że nie masz lepszych przesłanek
twoja wypowiedź nie wnosi nic...
proponuję skończyć tę przepychankę bo nie pomagamy koledze


Problem z Ladami - klimatolog - 2013-11-09

Mając kolegów w tym temacie zapewne nie zadawali by takich pytań będąc doświadczonymi.Oczywiście że nie należy kisić agregatów.Ale oczywistym jest fakt aby odłączone podpięte do agregatu o wydajności wszystkich urządzeń agregat miał tą samą wydajność.Ale co z tego jak sterowanie nie przystosowane do pracy pod różnymi obciążeniami mocy chłodniczej.


Problem z Ladami - frost-ch - 2013-11-09

Nigdy nie miałem podobnych problemów więc nie mam doświadczenia , jednak "wydaje mi się " że jaka instalacja takie efekty :lol:


Problem z Ladami - klimatolog - 2013-11-09

frost-ch napisał(a):Nigdy nie miałem podobnych problemów więc nie mam doświadczenia , jednak "wydaje mi się " że jaka instalacja takie efekty :lol:
Być może nie miałeś bo bardziej doświadczeni te problemy zlikwidowali w zarodku?


Problem z Ladami - mister - 2013-11-09

należało by zacząć od pytania czy czasem coś nie wdmuchuje powietrza do lady (nagrzewnica,klimatyzacja itp) a druga sprawa czy elektrozawory nie przepuszczają.


Problem z Ladami - klimatolog - 2013-11-09

Mister gdyby wdmuchiwała zyski ciepła nie było by problemu. z zalodzonymi parownikami.O elektrozaworach nie mamy informacjii.


Problem z Ladami - kkk1981 - 2013-11-09

Elektro zawory trzymają.
Co ciekawe sprężarka się wyłancza, bo czujniki są blisko zaworu rozprężnego i trzyma do momentu aż w któreś ladzie temperatura nie wzrośnie. Tylko że po jakiś paru minutach oblodzenie wzrasta i już temperatura nie spada.
Nie ma żadnego bezpośredniego nadmuchu na te lady, klimatyzacji też nie ma.


Problem z Ladami - kkk1981 - 2013-11-09

A co jakby zamontować regulatory ciśnienia ssania za każdym parownikiem?
Co do temperatury końca parowania to ja nie widzę sensu podnoszenia do 12 stopni, bo parowniki po rozszranianiu są suche.


Problem z Ladami - klimatolog - 2013-11-09

Zacznij od regulacji temp.skraplania.


Problem z Ladami - barbie - 2013-11-09

Leszek przeczytaj ze zrozumieniem 1 post-skraplanie jest 14-16 .Polecam elementarz Falskiego .


Problem z Ladami - awax - 2013-11-10

kkk1981 napisał(a):Elektro zawory trzymają.
Co ciekawe sprężarka się wyłancza, bo czujniki są blisko zaworu rozprężnego i trzyma do momentu aż w któreś ladzie temperatura nie wzrośnie. Tylko że po jakiś paru minutach oblodzenie wzrasta i już temperatura nie spada.
Nie ma żadnego bezpośredniego nadmuchu na te lady, klimatyzacji też nie ma.

To już chyba rozsądniej byłoby zasterować sprężarkę LP z ustawionym minimalnym czasem postoju a termostatami elektrozawory.
To będzie po prostu mniejsze zło


Problem z Ladami - klimatolog - 2013-11-10

barbie napisał(a):Leszek przeczytaj ze zrozumieniem 1 post-skraplanie jest 14-16 .Polecam elementarz Falskiego .
.Kolego barbie dlatego napisałem aby zacząć od prawidłowej regulacji skraplania.Bo moim zdaniem a nie że tak mi się wydaje ciśnienia dla404-a są zbyt niskie.Mamy jesień.A co będzie podczas srogich mrozów?Parowniki w ladach powinny iść na mokro a niska temperatura skraplania raczej nie jest tego dobrym zwolennikiem podobnie jak proponowane przez Ciebie temperatury parowania dla urądzeń mrożniczych.Zapewne w tak niskich pomiarach dla 404-a mamy problem nie tylko z zamrażaniem parowników ale i powrotem oleju z powodu szybkości przepływu czynnika podczas zmniejszonej wydajności układu spowodowanego ciągłą pracą silnika wentylatora skraplacza.Ja bym się skupił na odpompowaniu czynnika jeśli wszystkie urządzenia osiągną wymaganą temperaturę.Wtedy niektórzy wpadają w panikę bo faktycznie parowniki w końcowej fazie spompowywania czynnika dozbiornika ulegają zaszronieniu.Napisano - Tylko że po jakiś paru minutach oblodzenie wzrasta i już temperatura nie spada.A temperatura czego?A być może sprężarka do dupy? a raczej jej płyta powodująca co chwilowe załączenie sprężarki?Powodując obniżenie temperatury obiektu chłodzonego bez względu na nastawę tego obiektu -obiektów?Sprawdż dyferencjał presostatu wyłączającego układ i sprawność sprężarki?


Problem z Ladami - klimatolog - 2013-11-26

barbie napisał(a):lada serowa nie zamarza ,bo towar ma mało wody .trzeba podnieść temperaturę końca odszraniania i wszystko będzie działało .
Sam sobie przeczysz.


Problem z Ladami - properdouble - 2014-07-13

Czesc
Twoje cisnienie ssania jest zbyt male powinno ono wynosic okolo 3 barow ,masz nie wystarczajaco czynnika lub twoja sprezarka jest typu niskiego cisnienia powrotu ktura jest uzywana w systemach zamrazania, stad tez masz niska temperature parowników.
Ja bym wylaczyl je na noc i rano zalaczyl wszystkie naraz aby wszystkie domagaly sie czynnika i wtedy zprawdzil wziernik.
Pozdrawiam.