Forum Klimatyzacja
R448a - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: R448a (/showthread.php?tid=10041)



R448a - lunakk - 2017-01-08

Witam.

Czy ktoś z was miał już odczynienia z tym czynnikiem?
Broszura wskazuje zastosowanie we wszystkich zakresach temperatur, od klimatyzatorów aż do niskotemperaturowych urządzeń. Z tego co wyczytałem jego GWP wynosi 1273, w porównaniu do 404a gdzie GWP wynosi 3943 to w dzisiejszych eko-czasach jest to dużym plusem. Ma całkiem przyzwoity poślizg ~4*K jak na mieszaninę 5 gazów, tylko że w przypadku nieszczelności układu z R448A o dobijaniu gazu nie będzie mowy ;/
Jeżeli cena nie zabije będzie to ciekawa alternatywa dla R404A i R22.


Co sądzicie?


R448a - Artic - 2017-01-09

Czynnik ciekawy i warty uwagi ale sam uważam że nie ma dalszej przyszłości jeśli mamy zejść z GWP poniżej 250. Na chłodniach działa nawet spoko, mroźnie hm nie wiem nie budowałem mam nadzieje w kwietniu przetestować na dużym układzie w mroźni składowej. Jedno jest pewne do układów z zalanymi parownikami totalnie się nie nadaje.
Co do rozwarstwiania to firma twierdzi że będzie się ,,słabo " rozwarstwiał ale jak dla mnie wszystko co wychodzi z serii 400 bardziej lub mniej ale się rozwarstwia i traci na wydajności. W chłodniach te straty są nie zauważalne ale w chillerach i mroźniach bardzo.