Forum Klimatyzacja
Procedury prowadzenia działalności. - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Wątek: Procedury prowadzenia działalności. (/showthread.php?tid=10357)



Procedury prowadzenia działalności. - snoze - 2017-06-17

Witam, czy któryś z szanownych kolegów ma procedury prowadzenia działalności i chciałby się nimi podzielić. Mam mieć kontrolę z UDT i na szybko potrzebuje.
Proszę nie wymyślać. Proszę o odpowiedź tylko tych, którzy na prawdę chcą pomóc i podzielić się opracowaniem. Za pomoc z góry dziękuje.


Procedury prowadzenia działalności. - obser - 2017-06-17

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJAMI KONTROLOWANYMI
I Z F-GAZAMI ORAZ Z PRODUKTAMI ,URZĄDZENIAMI I INSTALACJAMI ZAWIERAJĄCYMI TE SUBSTANCJE W FIRMIE XYZ W PCIMIU GÓRNYM
1. Przyjęcie czynników chłodniczych dokonuje osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu.
2. Przyjęcie czynnika jest odnotowane na podstawie dokumentu dostawy w systemie INFORM w magazynie z czynnikiem chłodniczym .
3. Wydanie czynników chłodniczych dokonuje osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu tylko i wyłącznie do celów serwisowych co zostaje odnotowane w dokumencie magazynowym ( RW).
4. Serwisant przyjmujący czynnik chłodniczy posiada odpowiedni certyfikat dla personelu.
5. Użyty czynnik do czynności serwisowych musi być zważony przez serwisanta , zostać odnotowany w karcie urządzenia u Operatora i karcie serwisowej naprawy.
6. Na podstawie kart zostanie rozliczony koszt naprawy i stan czynnika w magazynie .
7. Serwisant przed przystąpieniem do czynności serwisowych ma obowiązek zażądać od Operatora Karty Urządzenia w celu ustalenia czy urządzenie jest zarejestrowane. W przypadku odmowy fakt taki należy dopisać do karty serwisowej.
8. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy się zapoznać z dokumentacją techniczną urządzeń i schematem instalacji chłodniczej.
9. Odzyskany zanieczyszczony czynnik chłodniczy należy zmagazynować w odpowiednich butlach oznakować go i oddać do wyspecjalizowanej jednostki w celu utylizacji.
10. Wszelkie elementy instalacji zanieczyszczone czynnikiem chłodniczym lub olejem należy zabezpieczyć , oznakować i oddać do wyspecjalizowanej jednostki w celu ich utylizacji.
11. Serwisant wykonujący prace przy urządzeniach posiadających substancje kontrolowane lub F-gazy musi posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu.
12. Ekipa serwisowa posiada odpowiednie wyposażenie techniczne:
- urządzenie do wykrywania nieszczelności
- stacja do odzysku czynnika chłodniczego
- węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi
- pompa próżniowa
- zestaw manometrów
- butle dwu zaworowe na odzyskany czynnik chłodniczy
- wagę
- zestaw do lutowania twardego
- zestaw do prób szczelności w tym butla z azotem i reduktorem ciśnienia
- przyrząd do pomiaru temperatury
- elektroniczne przyrządy pomiaru natężenia i napięcia
- ochrona oczu i środki ochrony BHP