wilgoć w układzie. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: wilgoć w układzie. (/showthread.php?tid=1036) |
wilgoć w układzie. - macieklas - 2008-03-27 Witam mam pytanie; jak osuszyć układ z wilgoci przy agregacie? Konvekta TK2850. nie jest to nowe ale ma być sprawne. wilgoć w układzie. - radekklimat - 2008-03-27 najlepiej to pompa prozniowa no i wymien filter wilgoć w układzie. - macieklas - 2008-03-28 Dzięki idę właśnie wymienić filtr i jazda
wilgoć w układzie. - elektromechanik - 2008-03-29 Po osuszeniu pompą porządnie przedmuchaj azotem i dopiero wymień filtr. Przy większym zawilgoceniu sama próżnia wiele nie da , a filtrów nawymieniasz się że hej. wilgoć w układzie. - elektromechanik - 2008-03-30 mg_1 napisał(a):Próżnia,próżnia,i jeszcze raz próżnia.Filtry, filtry,filtry i jeszcze kilka razy filtry. wilgoć w układzie. - bodzio - 2008-03-30 Albo płynny odwadniacz w ostateczości wilgoć w układzie. - elektromechanik - 2008-03-30 Z doświadczenia wiem że przedmuchanie azotem to 80% sukcesu. wilgoć w układzie. - senior - 2008-03-30 co do płynnego odwadniacza, macie jakieś ciekawe doświadczenia? niby to zamienia wodę w olej czy coś takiego... wilgoć w układzie. - elektrofrost - 2008-03-30 dobra rada na wilgoc to azot itylko azot +filtry |