Forum Klimatyzacja
agregat VRF 33,6kW z 2 jednostkami wewnętrznymi - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Porady (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Wątek: agregat VRF 33,6kW z 2 jednostkami wewnętrznymi (/showthread.php?tid=10539)



agregat VRF 33,6kW z 2 jednostkami wewnętrznymi - Rapero700 - 2017-09-07

Mam agregat VRF 33,6kW do którego podłączone będą dwie jednostki wewnętrzne ścienne o mocach 3,6kW. Jest to oczywiście pierwszy etap budowy układu VRF z 10 jednostkami wewnętrznymi. Problem w tym, że Zamawiający chce uruchomić ten agregat w pierwszym etapie, a agregatu nie da się uruchomić musi być moc jednostek wewnętrznych minimum 50% mocy agregatu. Zamawiający upiera się mimo to chce uruchomienia agregatu z dwoma jednostkami. Co ma ktoś pomysł jak ten niecodzienny problem rozwiązać oprócz dodania do układu większej liczby jednostek wewnętrznych?


agregat VRF 33,6kW z 2 jednostkami wewnętrznymi - obser - 2017-09-07

No to sporo zainwestowałeś znowu. Wg mnie nie ruszy. Rappero w tej bessie tegorocznej i tylu robotach jesteś chyba niekwestionowanym leaderem w branży. Może się skrzykniemy i do jakiejś "Gazeli Biznesu" Kolegę zgłosimy, bo w tak trudnym roku doskonale sobie radzi. Jak to robi na pewno nie zdradzi, ale szacun. I ten rozrzut prac, musisz mieć nietęgą głowę.


agregat VRF 33,6kW z 2 jednostkami wewnętrznymi - Rapero700 - 2017-09-07

To , że nie ruszy to każdy wie, przewymiarowanie agregatu wynosi 50% - 160% sumy mocy jednostek wewnętrznych. Nieuniknione jest zwiększenie liczby jednostek tak aby wynosiła 50% mocy agregatu.