Forum Klimatyzacja
Spóźniony wpis w CRO - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Wątek: Spóźniony wpis w CRO (/showthread.php?tid=10680)



Spóźniony wpis w CRO - F_inz - 2018-01-05

Witam,
Zgodnie z ustawą jest pięć dni na dokonanie wpisu w karcie urządzenia w systemie CRO od momentu przeprowadzenia czynności. Nie znalazłem żadnych zapisow, które by mówiły o konsekwencjach niedotrzymania tego terminu. Znalazłem się w takiej sytuacji gdzie jedyna osoba z dostępem do systemu jest na zwolnieniu lekarskim. Czy dla mojego klienta mogą z tego powodu wyniknąć negatywne konsekwencje?


Spóźniony wpis w CRO - DBKlima - 2018-01-05

... w sumie to ciekawe pytanie jeśli chodzi "konsekwencje".


Czego możesz się spodziewać :
wydania zarządzenia pokontrolnego, mandatu karnego, postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary pieniężnej, skierowania wniosku o podjęcie stosownych działań do właściwych organów, instruktażu, upomnienia.


GIOŚ http://www.gios.gov.pl


Kategoria 1


brak realizacji lub naruszenie obowiązków niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na
środowisko, takich jak nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji, niesporządzenie Karty
Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, nieprzekazywanie danych do Karty Urządzenia lub
Kart Systemu Ochrony Przeciwpożarowej do Centralnego Rejestru Operatorów lub nieprzekazywanie
sprawozdań do bazy danych, nieetykietowanie lub niewłaściwe etykietowanie urządzeń i systemów ochrony
przeciwpożarowej lub gaśnic,


Kategoria 2


naruszenie obowiązków związanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, takich jak
wykonywanie czynności wymagających certyfikatu bez jego posiadania, niezapewnienie dokonywania odzysku
lub przeprowadzania kontroli szczelności, przeprowadzanie kontroli szczelności niezgodnie z wymaganiami,
użytkowanie systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic zawierających halony nieprzeznaczone do
zastosowań krytycznych, gromadzenie halonów bez posiadania autoryzacji,


Kategoria 3


bezpośrednie zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w postępowaniu z
substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi, takimi jak niedokonanie odzysku
substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z pojemników przed ich unieszkodliwieniem


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-05

F_inz napisał(a):Witam,
Zgodnie z ustawą jest pięć dni na dokonanie wpisu w karcie urządzenia w systemie CRO od momentu przeprowadzenia czynności. Nie znalazłem żadnych zapisow, które by mówiły o konsekwencjach niedotrzymania tego terminu. Znalazłem się w takiej sytuacji gdzie jedyna osoba z dostępem do systemu jest na zwolnieniu lekarskim. Czy dla mojego klienta mogą z tego powodu wyniknąć negatywne konsekwencje?
Masz jeszcze możliwość a raczej obowiązek wpisu w kartę urządzenia w formie papierowej przypisanej do urządzenia.Ta karta też jest potwierdzeniem wykonanych czynności w odpowiednim terminie Inspektor Ochrony Środowiska przy kontroli sprawdza właśnie tę formę zapisu czynności,tylko tę kartę ,pomijając wgląd w konto i kartę urządzenia w CRO.Jak wstawi się osoba odpowiedzialna za dostęp do konta w CRO można zadzwonić do nich naświetlić sytuację wysłać kopię ze wpisem karty papierowej .


Spóźniony wpis w CRO - fgazudt - 2018-01-05

Wedle ustawy jest 5 dni na wpis do karty. Niedopilnowanie terminu wpisu - kara administracyjna dla operatora od 600 zł do 3000 zł. Po to w CRO podaje się namiary na administratora, osobę kontaktową żeby wyeliminować zależność systemu od jednej osoby.


Spóźniony wpis w CRO - fgazudt - 2018-01-05

Nie masz obowiązku prowadzenia kart papierowych w urządzeniach podlegających rejestracji w CRO. Do tej pory powyżej 3 kg, od nowelizacji ustawy 5 ton EqCO2. Co prawda w okresie przejściowym jeżeli urządzenie nie ma powyżej 3 kg ale znajduje się powyżej 5 ton EqCO2 w tedy masz obowiązek prowadzić kartę papierową. Po okresie przejściowym i uaktualnieniu CRO karty papierowe będą przepisane na elektroniczne.


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-05

fgazudt napisał(a):Po okresie przejściowym i uaktualnieniu CRO karty papierowe będą przepisane na elektroniczne.
CRO ma na uaktualnienie bazy 6 miesięcy od daty wejścia noweli w życie czyli od 23.09.2017.Dopiero po uaktualnieniu przez CRO operatorzy mają następne 6 miesięcy na uaktualnienie wpisów w kartach


Spóźniony wpis w CRO - fgazudt - 2018-01-05

Ok. Ale piszemy tutaj tylko i wyłącznie o przedziale poniżej 3 kg a powyżej 5ton EqCO2. Jeżeli urządzenia mają powyżej 3 kg to karty robimy normalnie przez CRO.


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-05

karty robimy przez CRO i do tego wersja papierowa przypisana do urządzenia Przypuszczam że autorowi tematu chodzi właśnie o urządzenie powyżej 3kg skoro pyta o wpis do CRO. Gdzie wyczytałeś że papierowe karty urządzeń mają zniknąć dla tych urządzeń?


Spóźniony wpis w CRO - fgazudt - 2018-01-05

CRO pytania i odpowiedzi i w którymś z artykułów z konferencji dot. ustawy. CRO weszło w życie by zastąpić karty papierowe ( tak był taki obowiązek który każdy miał w dup.... parę lat temu ). Z resztą Ministerstwo Ochrony Środowiska podczas konsultacji dot. nowelizacji ustawy dało jasno do zrozumienia że jeżeli urządzenie wymaga rejestracji w CRO to podczas kontroli ich nie będą interesowały papierowe karty, notatki, protokoły tylko informacje w CRO. Protokoły ich będą interesowały przy porównaniu z wpisami CRO natomiast papierowe karty urządzenia od momentu wejścia w życie CRO już nie.


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-05

Właśnie w pytaniach i odpowiedziach wyczytałem że papierowe karty są wymagane w razie kontroli z WIOŚ Skoro jest to na ich stronie to znaczy że nadal aktualne.Oczywiście mówię o urządzeniach powyżej 3kg i 5ton.
Dopiero co było to całe zamieszanie z tą ustawą F-GAZ to dalej człowiekowi żyć nie dają.W BDS też zmiany.Będzie trzeba się za to wziąć za to na dniach choć termin do 28 lutego


Spóźniony wpis w CRO - jack63 - 2018-01-09

A czy nowela ustawy nie wydłużyła czasu z 5 na 10 dni?


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-09

10 dni po zainstalowaniu i napełnieniu nowej instalacji F-Gazem.
5 dni PO ukończeniu czynności związanych z serwisowaniem istniejącego już urządzenia.W karcie wpisujemy datę rozpoczęcia i datę ZAKOŃCZENIA tych czynności.I dopiero od daty ZAKOŃCZENIA mamy na wpis 5 dni .Nic nie pisze ile taki serwis ma trwać maksymalnie


Spóźniony wpis w CRO - HC - 2018-01-10

MariOo napisał(a):10 dni po zainstalowaniu i napełnieniu nowej instalacji F-Gazem.
5 dni PO ukończeniu czynności związanych z serwisowaniem istniejącego już urządzenia.W karcie wpisujemy datę rozpoczęcia i datę ZAKOŃCZENIA tych czynności.I dopiero od daty ZAKOŃCZENIA mamy na wpis 5 dni .Nic nie pisze ile taki serwis ma trwać maksymalnie

Widzę, że kolega znalazł podobne rozwiązanie jak ja. Przecież odzysk można zrobić 1 dnia miesiąca a na części czekać do 30 dnia następnego miesiąca i zakończyć pracę. Trzeba sobie jakoś radzić. Pozdrawiam


Spóźniony wpis w CRO - DBKlima - 2018-01-10

... wydaje mi się że ten sposób jest właściwy, za ukończenie prac serwisowych przyjmujesz


Spóźniony wpis w CRO - rabix - 2018-01-10

jack63 napisał(a):A czy nowela ustawy nie wydłużyła czasu z 5 na 10 dni?
Nowelizacja ustawy mówi o 15 dniach roboczych na dokonanie wpisu w karcie urządzenia od momentu dokonania czynności.


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-10

To dobrze że wydłużyli do 15 dni.Możesz podać link źródłowy do tej noweli?Chętnie się dowiem co się pozmieniało.Na stronie BOWiK-CRO nie mogę tego znaleźć może źle szukam.A może info o zmianach jest dopiero po zalogowaniu operatora lub administratora do CRO


Spóźniony wpis w CRO - rabix - 2018-01-11

MariOo napisał(a):To dobrze że wydłużyli do 15 dni.Możesz podać link źródłowy do tej noweli?Chętnie się dowiem co się pozmieniało.Na stronie BOWiK-CRO nie mogę tego znaleźć może źle szukam.A może info o zmianach jest dopiero po zalogowaniu operatora lub administratora do CRO

Link do noweli ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000881/U/D20150881Lj.pdf

Artykuł 15.


Spóźniony wpis w CRO - MarioO - 2018-01-11

ok dziękuję


Spóźniony wpis w CRO - Michał.S - 2021-04-06

Cześć, Panowie czy ma ktoś z Was wiedzę czy można spodziewać się konsekwencji jeżeli tak to jakich i w jakich okolicznościach za mocno spóźnione wpisy w kartach dla klimatyzatorów w biurze? Czynności były wykonywane o czasie, tzn kontrole szczelność, konserwacje. Wpisy zostały już uzupełnione ale w systemie widać że daty czynności nie pokrywają się z dokonaniem wpisów.
Pozdrawiam Michał


Spóźniony wpis w CRO - zbyzel - 2022-01-24

Dzień dobry

przyłączam się do pytania.
co jeśli urzadzenie chłodnicze lub przeciwpożarowe, zostało zamontowane kilka lat temu, podlega rejestracji i dopiero teraz zostanie zarejestrowana ?

Pozdrawiam