Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - irek70 - 2008-04-28

Witam

Mam zamiar odzyskać ciepło ulatujące w powietrze ze skraplacza.
Mam pytanie -czy wymienniki lutowana danfosa z serii B3-027-8-3.0-H o mocy cieplnej 18 kW nadają się do tego celu ?
Chodzi mi o dogrzewanie wody w bojlerze CWU


Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - radekklimat - 2008-04-28

kazdy wymiennik plytowy sie do tego nadaje z tym ze inna jest moc obliczeniowa dla skraplacza a inna dla parownika a twoj wymiennik bedzie robił za skraplacz


Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - irek70 - 2008-04-30

Właśnie że ma zbierać tylko ciepło nadmiarowe.
Tak jakby wentylator.
Z tym 18 Kw to przesadziłem.