Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H (/showthread.php?tid=1102) |
Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - irek70 - 2008-04-28 Witam Mam zamiar odzyskać ciepło ulatujące w powietrze ze skraplacza. Mam pytanie -czy wymienniki lutowana danfosa z serii B3-027-8-3.0-H o mocy cieplnej 18 kW nadają się do tego celu ? Chodzi mi o dogrzewanie wody w bojlerze CWU Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - radekklimat - 2008-04-28 kazdy wymiennik plytowy sie do tego nadaje z tym ze inna jest moc obliczeniowa dla skraplacza a inna dla parownika a twoj wymiennik bedzie robił za skraplacz Wymiennik płytowy B3-027-8-3.0-H - irek70 - 2008-04-30 Właśnie że ma zbierać tylko ciepło nadmiarowe. Tak jakby wentylator. Z tym 18 Kw to przesadziłem. Podobno 5-6 Kw będzie ok. |