Witam.
Agregat wody lodowej/chłodniczej do chłodzenia chłodziwa maszyny. Stara sprężarka słabo ciągnie na ssaniu i podejrzenie jest uszkodzenia zaworu lub sprężarki.
Jest pomysł zamiany sprężarki, zaworu i filtra na przystosowane do czynnika R404a no i oczywiście samego czynnika też.
Ma ktoś doświadczenie jak to będzie potem działało po takiej operacji? Na starym skraplaczu i wymienniku? Trzeba płukać układ i jeżeli tak to czym?


Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-03

Skraplacz może nie wyrobić.Chyba że urządzenie ma zapas mocy


Wymiana R22 na R404 - chłod - 2018-10-04

jeśli producent chillera przyoszczędził na skraplaczu to dla R404a może chodzić na wyższym skraplaniu.
proponuję zamienić na R407C przynajmniej skraplacz bedzie ok.
dla R407C możesz zostawić zawór rozpręzny, z zastrzeżeniem że może będzie trzeba wymienić.
parownik da rade dla R404a i R407C
najpierw spuść olej i wlej nowy olej estrowy do starej spręzarki, niech instalacja pochodzi z godzinę z R22.
odzyskaj R22, wymień sprężarkę
wiadomo procedury blebebebe, nabij wybranym czynnikiem
po kilku dniach sprawdź zakwaszenie oleju i klarowność oleju, w razie czego wymień
będzie żyć


Wymiana R22 na R404 - radekklimat - 2018-10-04

chłod a po co wymieniac sprezarke?


Wymiana R22 na R404 - jack63 - 2018-10-04

A po co zmieniać rodzaj oleju ? Ew. nowy mineralny jak stary jest zakwaszony lub inaczej zdegradowany.
Czy nie wystaczy zrobić retrofit na np. R422?
A może sorawdzi się R290, jak nie ma zagrożenia wybuchem?


Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-04

R422 słabo osiągalny.


Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05

PARTNER-MAR napisał(a):Stara sprężarka słabo ciągnie na ssaniu i podejrzenie jest uszkodzenia zaworu lub sprężarki.
Jest pomysł zamiany sprężarki
wiec mowa o nowym czynniku.....


Wymiana R22 na R404 - chłod - 2018-10-05

MariOo, brawo czytanie to przyszłość


Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05

Sprężarka na ssaniu ma podciśnienie.
Na tłoczeniu nie wiem bo zawór jest w takim stanie że strach go ruszyć w obawie przed wyciekiem.
Wywala press niskiego ciśnienia i układ staje.
Kilka dni temu po kilkukrotnym ręcznym załączeniu presostatu układ ruszył normalnie i na ssaniu było około 4,5 bar.
Działało 2 dni i znowu press niskiego zadziałał.
Z waszego doświadczenia - co może to powodować - przypchany zawór rozprężny, filtr czy sprężarka już wysiada?


Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05

Sprężarka jest ok Mało r22


Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05

No właśnie to samo myślę bo dzisiaj ruszyła i chodzi ale zawór pokryty szronem.
Teraz najlepsza opcja to wymienić sam czynnik ale na jaki?
Tak by było to drop-in i by czynnik ten jeszcze mógł być używany trochę.


Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05

jest regulator obrotów wentylatorów skraplacza albo presostat ?


Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05

Presostat niskiego i wysokiego
Edycja

Na chwilę obecną planujemy wymianę czynnika na XP40 oraz oleju na poliestrowy.
Dobry to pomysł?


Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05

Zanim kupisz czynnik sprawdź wszystko dokładnie.To że wywala kp1 może oznaczać wiele przyczyn Agregat jest pod dachem na hali czy na zewnątrz ? Jest jakakolwiek automatyka która reguluje prace wentylatorów skraplacza ?


Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05

Agregat na hali.
Automatyki wentylatora brak.
Skraplacz wymyty.


Wymiana R22 na R404 - studentpk - 2018-11-09

PARTNER-MAR napisał(a):Presostat niskiego i wysokiego
Edycja

Na chwilę obecną planujemy wymianę czynnika na XP40 oraz oleju na poliestrowy.
Dobry to pomysł?

Z punktu widzenia ograniczeń co do stosowania R404, pomysł dobry.
Z punktu widzenia samej wymiany i eksploatacji, pomysł umiarkowanie dobry.
Jaka jest wydajność tego agregatu?


Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-11-11

Temat odpuściłem.


Wymiana R22 na R404 - joker - 2018-11-12

A szkoda prawdopodobnie wilgoć