Wymiana R22 na R404 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Wymiana R22 na R404 (/showthread.php?tid=11133) |
Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-03 Witam. Agregat wody lodowej/chłodniczej do chłodzenia chłodziwa maszyny. Stara sprężarka słabo ciągnie na ssaniu i podejrzenie jest uszkodzenia zaworu lub sprężarki. Jest pomysł zamiany sprężarki, zaworu i filtra na przystosowane do czynnika R404a no i oczywiście samego czynnika też. Ma ktoś doświadczenie jak to będzie potem działało po takiej operacji? Na starym skraplaczu i wymienniku? Trzeba płukać układ i jeżeli tak to czym? Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-03 Skraplacz może nie wyrobić.Chyba że urządzenie ma zapas mocy Wymiana R22 na R404 - chłod - 2018-10-04 jeśli producent chillera przyoszczędził na skraplaczu to dla R404a może chodzić na wyższym skraplaniu. proponuję zamienić na R407C przynajmniej skraplacz bedzie ok. dla R407C możesz zostawić zawór rozpręzny, z zastrzeżeniem że może będzie trzeba wymienić. parownik da rade dla R404a i R407C najpierw spuść olej i wlej nowy olej estrowy do starej spręzarki, niech instalacja pochodzi z godzinę z R22. odzyskaj R22, wymień sprężarkę wiadomo procedury blebebebe, nabij wybranym czynnikiem po kilku dniach sprawdź zakwaszenie oleju i klarowność oleju, w razie czego wymień będzie żyć Wymiana R22 na R404 - radekklimat - 2018-10-04 chłod a po co wymieniac sprezarke? Wymiana R22 na R404 - jack63 - 2018-10-04 A po co zmieniać rodzaj oleju ? Ew. nowy mineralny jak stary jest zakwaszony lub inaczej zdegradowany. Czy nie wystaczy zrobić retrofit na np. R422? A może sorawdzi się R290, jak nie ma zagrożenia wybuchem? Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-04 R422 słabo osiągalny. Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05 PARTNER-MAR napisał(a):Stara sprężarka słabo ciągnie na ssaniu i podejrzenie jest uszkodzenia zaworu lub sprężarki.wiec mowa o nowym czynniku..... Wymiana R22 na R404 - chłod - 2018-10-05 MariOo, brawo czytanie to przyszłość Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05 Sprężarka na ssaniu ma podciśnienie. Na tłoczeniu nie wiem bo zawór jest w takim stanie że strach go ruszyć w obawie przed wyciekiem. Wywala press niskiego ciśnienia i układ staje. Kilka dni temu po kilkukrotnym ręcznym załączeniu presostatu układ ruszył normalnie i na ssaniu było około 4,5 bar. Działało 2 dni i znowu press niskiego zadziałał. Z waszego doświadczenia - co może to powodować - przypchany zawór rozprężny, filtr czy sprężarka już wysiada? Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05 Sprężarka jest ok Mało r22 Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05 No właśnie to samo myślę bo dzisiaj ruszyła i chodzi ale zawór pokryty szronem. Teraz najlepsza opcja to wymienić sam czynnik ale na jaki? Tak by było to drop-in i by czynnik ten jeszcze mógł być używany trochę. Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05 jest regulator obrotów wentylatorów skraplacza albo presostat ? Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05 Presostat niskiego i wysokiego Edycja Na chwilę obecną planujemy wymianę czynnika na XP40 oraz oleju na poliestrowy. Dobry to pomysł? Wymiana R22 na R404 - MarioO - 2018-10-05 Zanim kupisz czynnik sprawdź wszystko dokładnie.To że wywala kp1 może oznaczać wiele przyczyn Agregat jest pod dachem na hali czy na zewnątrz ? Jest jakakolwiek automatyka która reguluje prace wentylatorów skraplacza ? Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-10-05 Agregat na hali. Automatyki wentylatora brak. Skraplacz wymyty. Wymiana R22 na R404 - studentpk - 2018-11-09 PARTNER-MAR napisał(a):Presostat niskiego i wysokiego Z punktu widzenia ograniczeń co do stosowania R404, pomysł dobry. Z punktu widzenia samej wymiany i eksploatacji, pomysł umiarkowanie dobry. Jaka jest wydajność tego agregatu? Wymiana R22 na R404 - PARTNER-MAR - 2018-11-11 Temat odpuściłem. Wymiana R22 na R404 - joker - 2018-11-12 A szkoda prawdopodobnie wilgoć |