Forum Klimatyzacja
Praca wentylatora chłodnicy - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Praca wentylatora chłodnicy (/showthread.php?tid=11222)



Praca wentylatora chłodnicy - Askan221 - 2019-01-27

Czołem Forumowicze,

nie wgłebiając się w szczegóły, mam nowo wybudowaną chłodnię, fachowcy, którzy podłączali urządzenia pozostawili po sobie taką konfigurację pracy, że wentylator chłodnicy chodzi non stop, argumentując to tym, że wtedy jest lepszy rozkład zadanej temperatury. Przechowywany towar nie jest wrażliwy na wahania temperatur. Moje pytanie brzmi czy mogę zmienić tryb pracy na taki, żeby wentylatory chłodnicy chodził tylko podczas równoczesnej pracy sprężarki? Czy wpłynie to jakoś na cały układ? Czy będzie tylko taka różnica, że po drugiej stronie pomieszczenia może być 0.5 do 1.0 stopnia Celsjusza więcej?

Pozdrawiam


Praca wentylatora chłodnicy - radekklimat - 2019-01-27

Mozesz ale pewnie wtedy odszranianie bedzie musialobyc realizowane grzalkami a znajac zycie to pewnie albo sa nie podlaczone albo ich nie ma w parowniku dlatego zostawili wlaczone wentylatory non stop


Praca wentylatora chłodnicy - Askan221 - 2019-01-28

Są grzałki w chłodnicy do odszraniania. W sterowniku carel ir33 odszranianie ustawione na elektryczne


Praca wentylatora chłodnicy - jack63 - 2019-01-30

Askan221 napisał(a):Są grzałki w chłodnicy do odszraniania. W sterowniku carel ir33 odszranianie ustawione na elektryczne
Czy podczas odszraniania wentylatory parownika pracują?


Praca wentylatora chłodnicy - coolmaker1 - 2019-01-30

Witam. Czy jest wyłącznik krańcowy


Praca wentylatora chłodnicy - radekklimat - 2019-01-31

A czyli jak agregat nie pracuje to wentylatory chodza?


Praca wentylatora chłodnicy - p.obelix - 2019-01-31

Możesz ustawić na wyłączenie wentylatorów razem ze sprężarką a najlepiej z minutę po zatrzymaniu sprężarki. Musisz kontrolować czy ci chłodnica lodem nie będzie zarastać. Gdzie obecnie jest czujnik temperatury komory ? wysoko za chłodnicą ? Jak temperatura w komorze jest ustawiona ?


Praca wentylatora chłodnicy - coolmaker1 - 2019-01-31

Witam. Wygrzebany fragment postu Askan 221, chyba, że cos się zmieniło.

Otóż, przymierzam się do budowy małej chłodni, o parametrach: okres eksploatacji: od lutego do połowy maja. Załadunek towaru w lutym, ładunek o temperaturze zbliżonej do zewnętrznej w lutym. Utrzymywana temperatura od 0 do +4 stopni Celsjusza.