Forum Klimatyzacja
Lutowanie bez osłony azotu - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Wątek: Lutowanie bez osłony azotu (/showthread.php?tid=11228)



Lutowanie bez osłony azotu - anwo - 2019-02-04

Instalator polutował dwie instalacje pomp ciepła o mocy 40kW każda - bez osłony azotu, rury 1', około 6 połączeń lutowanych na pompę.
Lada chwila układ ma być uruchamiany, pytanie, czy w takim razie brak tej osłony jest równoznaczny z zabiciem sprężarki ? czy układ powinien pracować, a wystapią jedynie zakłócenia ?
Instalator twierdzi, że lutował na topiku i pałeczkach, które NIE WYMAGAJĄ osłony azotu ( pierwsze slyszę o takim rozwiązaniu)

Co zalecacie dla takiej instalacji ?
W najgorszym razie mogę ją poprostu wyrzucić i polutować raz jeszcze w osłonie....


Lutowanie bez osłony azotu - anwo - 2019-02-06

Po kontakcie z producentem agregatu, ustaliliśmy, że najlepszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, będzie WYMIANA RUROCIĄGU, na taki, który zostanie wykonany zgodnie ze sztuką - w osłonie azotu.