Lutowanie bez osłony azotu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: Lutowanie bez osłony azotu (/showthread.php?tid=11228) |
Lutowanie bez osłony azotu - anwo - 2019-02-04 Instalator polutował dwie instalacje pomp ciepła o mocy 40kW każda - bez osłony azotu, rury 1', około 6 połączeń lutowanych na pompę. Lada chwila układ ma być uruchamiany, pytanie, czy w takim razie brak tej osłony jest równoznaczny z zabiciem sprężarki ? czy układ powinien pracować, a wystapią jedynie zakłócenia ? Instalator twierdzi, że lutował na topiku i pałeczkach, które NIE WYMAGAJĄ osłony azotu ( pierwsze slyszę o takim rozwiązaniu) Co zalecacie dla takiej instalacji ? W najgorszym razie mogę ją poprostu wyrzucić i polutować raz jeszcze w osłonie.... Lutowanie bez osłony azotu - anwo - 2019-02-06 Po kontakcie z producentem agregatu, ustaliliśmy, że najlepszym, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, będzie WYMIANA RUROCIĄGU, na taki, który zostanie wykonany zgodnie ze sztuką - w osłonie azotu. |