TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Trucker - 2019-09-06

Witam kolegów, temat który spędza sen z powiek

SLX 300 Spectrum, Dwie komory, tylna ładnie chłodzi i grzeje, Pierwsza komora chłodzi dobrze, ale na grzaniu wywala AL10 - wysokie ciśnienie tłoczenia.
Chwilę po tym jak zamknie sie zawór odcinający skraplacz, HP rośnie powyżej 30 bar.
Zawory przy parowniku - HGS, SLS, LLS, po podaniu zasilania głośno cykają, zawór SLS i zawór jednokierunkowy linii cieczy LRCV rozebrałem - w środku czysto.
Klapa defrostu sprawna, układ osuszony i napełniony wg. wagi
Wyrażnie gorący gaz ma zablokowany powrót do sprężarki, tylko gdzie?? Pomożecie? Smile


TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - radekklimat - 2019-09-10

Zawor modulujacy


TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Trucker - 2019-09-10

Dzięki za wskazówki, Zawór modulujący był podstawiony z innej chłodni, nie pomogło. :|
Chyba żle napisałem z tym że gaz nie wraca do sprężarki - raczej nie wchodzi w ogóle do parownika.

Dziś wybebeszyłem zawór HGS (wyjąłem tłoczek i płytkę otwierającą przepływ gazu, nabiłem gaz i agregat grzeje jak powinien. Big Grin

Zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście usterka zaworu HGS czy jego bypas-u który z tego co słyszałem pomaga w otwieraniu zaworu HGS ??? Zawór bypas-u wpięty jest równolegle do HGS-a

Dodam że wnętrzności HGS-a wydąją się sprawne - tłoczek i jego pierścień, płytka i sprężynki

Ktoś z kolegów orientuje się jak to jest z tym bypasem?


TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Trucker - 2019-09-26

Problem zakończony, po wymianie bypass-u problem ustapił.
Jaki morał z tej historii: zawór mimo że cyka nie zawsze sie w pełni otwiera.