TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu (/showthread.php?tid=11569) |
TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Trucker - 2019-09-06 Witam kolegów, temat który spędza sen z powiek SLX 300 Spectrum, Dwie komory, tylna ładnie chłodzi i grzeje, Pierwsza komora chłodzi dobrze, ale na grzaniu wywala AL10 - wysokie ciśnienie tłoczenia. Chwilę po tym jak zamknie sie zawór odcinający skraplacz, HP rośnie powyżej 30 bar. Zawory przy parowniku - HGS, SLS, LLS, po podaniu zasilania głośno cykają, zawór SLS i zawór jednokierunkowy linii cieczy LRCV rozebrałem - w środku czysto. Klapa defrostu sprawna, układ osuszony i napełniony wg. wagi Wyrażnie gorący gaz ma zablokowany powrót do sprężarki, tylko gdzie?? Pomożecie?
TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - radekklimat - 2019-09-10 Zawor modulujacy TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Trucker - 2019-09-10 Dzięki za wskazówki, Zawór modulujący był podstawiony z innej chłodni, nie pomogło. :| Chyba żle napisałem z tym że gaz nie wraca do sprężarki - raczej nie wchodzi w ogóle do parownika. Dziś wybebeszyłem zawór HGS (wyjąłem tłoczek i płytkę otwierającą przepływ gazu, nabiłem gaz i agregat grzeje jak powinien. Zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście usterka zaworu HGS czy jego bypas-u który z tego co słyszałem pomaga w otwieraniu zaworu HGS ??? Zawór bypas-u wpięty jest równolegle do HGS-a Dodam że wnętrzności HGS-a wydąją się sprawne - tłoczek i jego pierścień, płytka i sprężynki Ktoś z kolegów orientuje się jak to jest z tym bypasem? TK SLX 300, Za wysokie ciśnienie na grzaniu - Trucker - 2019-09-26 Problem zakończony, po wymianie bypass-u problem ustapił. Jaki morał z tej historii: zawór mimo że cyka nie zawsze sie w pełni otwiera. |