Chiller - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Chiller (/showthread.php?tid=1214) |
Chiller - daniel28 - 2008-05-28 Mam pytania 1. Jak wyczyścić obieg wody, jakie srodki zastosować i gdzie je wlewac. 2. Czytałem, ze jak się stosuje srodki chemiczne to trzeba układ wodny odłączyć od urządzenia, czy to prawda. 3. Jak sprwdzić, czy układ jest czysty. Chiller - byniom - 2008-05-28 Są takie środki (inhibitory) które dajesz w instalację wody lodowej i one sobie tam krążą cały czas ale niepamiętam jak się dokładnie nazywały. Tu masz pierwsze zco mi dały google http://www.marcor.com.pl/uzdat_wody.htm Chiller - daniel28 - 2008-05-28 Dzieki. Tak sobie myśle, że inhibitory zastosowano na poczatku, ale pewnie troche zanieczyszczeń jest i tak w układzie, chodzi mi o to jak wyczyscic układ po dłuższej eksploatacji, przepłukać go wodą pod ciśnieniem, a poźniej wlać inhibitor, nie wiem czy dobrze myśle. Chiller - radekklimat - 2008-05-28 dobrze myslisz a najlepiej to zrobic roztwor glikolu i wody np 5% Chiller - wogotto - 2008-05-28 Witam .Mam pytanie jaki tam masz wymiennik plytowy czy rurowy bo to tez jest wazne i instalacja to miedz,plastik,metal czy inny twor?Co to za instalacja i do czego jest uzywana?Troszke konkretow bo slowo chiller to troszke malo. Chiller - daniel28 - 2008-05-29 Jeszcze go nie widziałem, to nie wiem do czego służy, ale wymiennik jest rurowy. Mam następne pytanie jak zrobić przegląd tego chillera, nie wiem jakie ciśnienie powinno być w takim chilerze, myśle ze na tabiczce znamionowej powinno być napisane,ale nie wiem jak go przejrzeć od strony wodnej, czy trzeba zmierzyć jakieś ciśnienia wody, podobno były jakieś stuki, ale przestały, czy te stuki to może przez zanieczyszczenia w układzie wodnym. Poradzcie. Jak sie za to wziasc. Chiller - daniel28 - 2008-05-29 Napisze mi ktoś jak zrobić dokładny przegląd chillera. Chiller - wogotto - 2008-05-29 http://www. chlodnictwo.biz/index.php?id=ar2&id_a=171&page=&q=chillery&id_back=ar1 tu masz cos na dobry poczatek do czego moze byc to cudo zastosowane Chiller - daniel28 - 2008-05-30 O chillerach i ich zastosowaniu to pisałem prace inżynierska, potrzebuje wiedzy praktycznej, jak sie robi przeglad takiego urzadzenia, jak robi ktos takie przeglady to prosze o porade, moze kiedys ja sie jemu odwdziecze. Z gory wielkie dzieki. Mówiac szczerze to potrzebuje tego na dzisiejsze popołudnie, bo bede robil przeglad. Chiller - daniel28 - 2008-05-30 Panowie pomozecie. Jak sie robi taki przeglad? Chiller - Artic - 2008-05-30 panie sprawdź czy ilość czynnika chłodniczego, ciśnienie płynu jest w porządku olej w sprężarce czy jest, czy wszystkie czujniki działają. Chiller - byniom - 2008-05-31 Dokładnie jak koledzy pisali plus poprawność połączeń elektrycznych oraz zabezpieczenia i co najważniejsze czy urządzenie utrzymuje parametry technologiczne. Chiller - wogotto - 2008-06-01 chiller jak chiller zaczynasz od przegladu samego ukladu chlodniczego jak kazdego klimatyzatora jezeli dziala to ok jezeli nie to szukasz przyczyny sprawdzasz cisnienie wody na wejsciu i wyjsciu oraz temperature,podstawa to odpowiedni przeplyw wody czyli filter,pompa,czujnik przeplywu wody i obieg wody ,termometr podstawa,nie ma wiecej cudow niz w splicie procz tego ze przed wymiennikiem zamiast kapilary jest zawor rozprezny termometrem zmiez temperature czynnika i porownaj z cisnieniem czujniki mozesz zmierzyc omomierzem bo bywa ze czujnik przeciw zamrozeniowy szwankuje ,nie pisales jaka temperatura wody jest potrzebna na wyjsciu z tego co wiem to przy budynkach temperatura wody to w granicach 8 do 10 stopni na wyjsciu a zamrozeniowy ustawiony jest na 4 stopnie,cisnienie wody to okolo 2 bar na wejsciu i 1,5 na wyjsciu ale to wszystko zalezy od instalacji wodnej ,cisnienia sprezarki to podobnie jak kazda inna,uklad elektryczny to odrebna historia ale sprawdzenie polaczen -podstawa pomiar poboru pradu i porownanie z danymi Chiller - maro196 - 2008-06-01 bylem pomocnikiem przy wymianach wymiennika czyszczeniu koncserwacjach i innych sprawach zwiazanych z chillerem i wydaje mi sie ze nie mozna tego tak w jedno popoludnie ogarnac i to jeszcze samemu ale to tylko moje zdanie czytam opinie kolegow aby poszerzyc swoja wiedze, pozdrawiam Chiller - daniel28 - 2008-06-02 Panowie wielkie dzieki za wskazówki. Na pewo skorzystam. |